Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в бане
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Дмитрий_*
Здравствуйте профессионалы! Я строю домик для гостей с баней. Вопрос в том, как подключить помывочную и парную. Я хочу через разделительный транс 12В подключить, правильно или нет?

Достаточно ли будет развести освещение после трансформатора кабелем сечения 1,5мм2 или лучше 2,5? Мощность всех ламп будет не более 100Вт.
sava_174
лучше 2,5
обязательно на вводе в баню ставьте УЗО на 30мА (или 10мА)
Гость сочувствующий
Если позволяют условия, можно сделать так: поставить дифавтомат на 10 миллиампер, разводку проводов сделать снаружи этих помещений, оставив внутри только провода для подключения светильников. Светильники смонтировать в соответствии с классом помещений.
Гость_Дмитрий_*
А будет ли смысл в дифавтомате если проводка подключена через разделительный трансформатор? В смысле сможет ли он выполнять свои функции?
sava_174
а почему не сможет то?
FRAER
sava_174, потому что после транса утечки на землю быть не может, т.к цепь полностью изолирована от земли
Гость_Дмитрий_*
Вот и ещё вопрос назрел. Надо ли тянуть заземление на светильники?
FRAER
на светильники запитанные СНН (12В) не нужно, да и откуда его взять после транса?
Гость_Дмитрий_*
Взять со щита с шины. Или нет смысла?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 27.12.2015, 10:18) *
1. .. внутри только провода для подключения светильников.
2. Светильники смонтировать в соответствии с классом помещений.

1. И лучше жаростойкими (переход в коробке в холодной зоне)
2. И не под самый потолок
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 27.12.2015, 11:16) *
1. И лучше жаростойкими (переход в коробке в холодной зоне)
2. И не под самый потолок

В моём понимании ответ "не мальчика, но мужа"! Человек в теме, знает что по-чём!
sava_174
Цитата(FRAER @ 27.12.2015, 12:46) *
sava_174, потому что после транса утечки на землю быть не может, т.к цепь полностью изолирована от земли

а если произойдёт пробой первички на вторичку? (фантастика конечно, но всё же, влажность и так далее, думаю лишним не будет)
Олега
Цитата(sava_174 @ 27.12.2015, 11:28) *
а если произойдёт пробой первички на вторичку? (фантастика конечно, но всё же, влажность и так далее, думаю лишним не будет)

Сам транс не в моечной или парной ставится.
Гость_Дмитрий_*
Трансформатор будет стоять конечно возле эл/щита. Кабель будет идти под обшивкой, в штрабе. Есть ли смысл покупать жаростойкий? 50-70 градусов выдерживает как заявляют производители.
FRAER
А в бане и за 100С может быть, так что однозначно жаростойкий
Олега
Дмитрий, загляните в ГОСТ Р 50571.12-96 и ГОСТ Р 50571.7.701-2013, первоисточник завсегда лучше пересказов.
Гость_Дмитрий_*
701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)

В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей:

- с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования;

- с защитной мерой ЗСНН или БСНН.

Из этого я понял, что при установке разделительного трансформатора дифавтомат или УЗО не нужны. Правда не понятна фраза " если какая-либо цепь используется для единичного оборудования"
И что такое - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.

Pantryk
Цитата
Правда не понятна фраза " если какая-либо цепь используется для единичного оборудования"

Это если поставить разделительный трансформатор 220/220 В только для одного светильника.
Цитата
И что такое - с защитной мерой ЗСНН или БСНН.

ГОСТ Р 50571.3-2009, Глава 414.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.