Здравствуйте профессионалы! Я строю домик для гостей с баней. Вопрос в том, как подключить помывочную и парную. Я хочу через разделительный транс 12В подключить, правильно или нет?
Достаточно ли будет развести освещение после трансформатора кабелем сечения 1,5мм2 или лучше 2,5? Мощность всех ламп будет не более 100Вт. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
лучше 2,5
обязательно на вводе в баню ставьте УЗО на 30мА (или 10мА) Сообщение отредактировал sava_174 - 27.12.2015, 10:18 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Если позволяют условия, можно сделать так: поставить дифавтомат на 10 миллиампер, разводку проводов сделать снаружи этих помещений, оставив внутри только провода для подключения светильников. Светильники смонтировать в соответствии с классом помещений.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А будет ли смысл в дифавтомате если проводка подключена через разделительный трансформатор? В смысле сможет ли он выполнять свои функции?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
а почему не сможет то?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
sava_174, потому что после транса утечки на землю быть не может, т.к цепь полностью изолирована от земли
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вот и ещё вопрос назрел. Надо ли тянуть заземление на светильники?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
на светильники запитанные СНН (12В) не нужно, да и откуда его взять после транса?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Взять со щита с шины. Или нет смысла?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
sava_174, потому что после транса утечки на землю быть не может, т.к цепь полностью изолирована от земли а если произойдёт пробой первички на вторичку? (фантастика конечно, но всё же, влажность и так далее, думаю лишним не будет) Сообщение отредактировал sava_174 - 27.12.2015, 11:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Трансформатор будет стоять конечно возле эл/щита. Кабель будет идти под обшивкой, в штрабе. Есть ли смысл покупать жаростойкий? 50-70 градусов выдерживает как заявляют производители.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А в бане и за 100С может быть, так что однозначно жаростойкий
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Дмитрий, загляните в ГОСТ Р 50571.12-96 и ГОСТ Р 50571.7.701-2013, первоисточник завсегда лучше пересказов.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ)
В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей. Использование такого УДТ не требуется для цепей: - с защитной мерой "защита электрическим разделением", если какая-либо цепь используется для единичного оборудования; - с защитной мерой ЗСНН или БСНН. Из этого я понял, что при установке разделительного трансформатора дифавтомат или УЗО не нужны. Правда не понятна фраза " если какая-либо цепь используется для единичного оборудования" И что такое - с защитной мерой ЗСНН или БСНН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Правда не понятна фраза " если какая-либо цепь используется для единичного оборудования" Это если поставить разделительный трансформатор 220/220 В только для одного светильника. Цитата И что такое - с защитной мерой ЗСНН или БСНН. ГОСТ Р 50571.3-2009, Глава 414. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |