Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение экскаватора ЭКГ-5
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


buritas
Стоит задача подключить экскаватор ЭКГ-5. ЭКГ-будет подключаться от ячейки ЯКНО находящийся на не котором удалении. От ЯКНО планируется кабелем ААВГ 3х70 в блочной трассе проложить к экскаватору. В точке выхода из блочной трассы планируется установка шкафа с клеммной коробкой(соединение кабеля АВВГ и КГНЭШ) и в шкафу будет собираться запас гибкого кабеля(ЭКГ без барабана и начальство не хочет ставить., говорит 6КВ кабель не должен наматываться на барабан).Можно собирать запас кабеля в шкафу? В ПУЭ написано что улаживание запаса кабеля в кольца запрещено., тогда как его улаживать? Приблизительная длина гибкого кабеля 70м.
Гость сочувствующий
Цитата(buritas @ 23.12.2015, 9:36) *
... в шкафу будет собираться запас гибкого кабеля(ЭКГ без барабана и начальство не хочет ставить., говорит 6КВ кабель не должен наматываться на барабан).Можно собирать запас кабеля в шкафу? В ПУЭ написано что улаживание запаса кабеля в кольца запрещено., тогда как его улаживать? ...

Укладывайте на земле "змейкой".
Null
Во всех карьерах укладывается змейкой. Вопрос по кабелю АВВГ 3х70 - контур заземления где находится? Если до, или возле ЯКНО тогда нужен 4х жильный кабель.
buritas
Цитата(Null @ 23.12.2015, 12:11) *
Во всех карьерах укладывается змейкой. Вопрос по кабелю АВВГ 3х70 - контур заземления где находится? Если до, или возле ЯКНО тогда нужен 4х жильный кабель.

Я думал контур заземления сделать возле шкафа с муфтой, где будет соединяться Кабель АВВГ и КГНШ. В этом шкафу и подсоединить жилу заземления КГНШ. Ячейки ЯКНО тоже, буду заземлять, только они будут стоять возле модульной подстанции на удалении от экскаваторов.
Гость сочувствующий
Цитата(buritas @ 23.12.2015, 9:36) *
...От ЯКНО планируется кабелем ААВГ 3х70 в блочной трассе проложить к экскаватору...

Что-то не нашёл я кабеля АВВГ на 6 кВ, максимум 1кВ, Вы не ошибаетесь в выборе?
ЛЕША
Гость_Гость сочувствующий_*
АВВГ 6кВ
Правда сам вживую не видел.....
Гость сочувствующий
Цитата(ЛЕША @ 23.12.2015, 17:37) *
...
Правда сам вживую не видел.....

Покопавшись в сети узнал, что кабель АВВГ бывает на напряжение до 35 кВ! Интересно, за счёт чего такие достижения, за счёт увеличения толщины изоляции?
Дмитрий У
Цитата(buritas @ 23.12.2015, 9:36) *
тогда как его улаживать? Приблизительная длина гибкого кабеля 70м.

только змейкой,у нас все кабели в "забое" независимо от длины так уложены,помощник следит за тем чтобы не наехал,перекладывает-перетаскивает...
кабель только кшвг 4х жильный
Null
Гость_buritas_*, А вопроса по защите от замыканий на землю у Вашего начальства не возникло? При подключении экскаватора защита должна действовать на отключение.
Гость
Цитата(Null @ 24.12.2015, 9:48) *
Гость_buritas_*, А вопроса по защите от замыканий на землю у Вашего начальства не возникло? При подключении экскаватора защита должна действовать на отключение.

питающий кабель должен быть типа КГЭ-3*35+1*10 (http://platinum.co.ua/katalog-kpp/kabel/v-rezine-i-pvh/kabel-kge/kabel-kge-3x351x10).
Гость_gomed12_*
Цитата(buritas @ 23.12.2015, 9:36) *
кабелем ААВГ 3х70 в блочной трассе проложить к экскаватору..Можно собирать запас кабеля в шкафу? Приблизительная длина гибкого кабеля 70м.

Что-то наперекор всем известным способам.
ЯКНО- это конечный пункт питания от последнего столба временного ВЛ-6 кВ с воздушным вводом, от которого гибким кабелем запитывают ЭКГ, ЭШ и другое карьерное оборудование. О подземной прокладке даже в блоках слышу впервые, тогда трассу необходимо обозначить, не представляю в условиях постоянно изменяющегося рельефа применение такого способа. Просто необходимо перенести ЯКНО, установив дополнительный столб ВЛ, тогда и не нужно будет ничего укладывать.