Здравствуйте коллеги,нужна помощь
немного предыстории,что бы понять степень ответственности на данный момент:
в течении месяца "сгорели" два силовых тр-ра на подстанции,причины разные,друг с другом не связанные
на замену найден аналог по параметрам,стоящий на ремплощадке несколько месяцев на хранении
это последний вариант реабилитироваться,менять больше нечем,а ремонт не возможен(отсутствует рембаза как таковая)
Дано:
Силовой тр-р 35/6,10000кВА,звезда/треугольник-11
Проведенные испытания и измерения показали:
1) Сопротивление основной изоляции относительно бака
ВН-НН+к 478 Мом Кабс- 1.1
НН-ВН+к 145 Мом Кабс- 1.1
ВН+НН-К 136 Мом Кабс- 1.1
2) Сопротивление обмоток постоянному току в пределах нормы на всех положениях ПБВ
3) Пробивное напряжение масла 38 кВ
измерения проводились при Т окружающего воздуха 0 градусов
вопрос:
достаточны ли условия для включения тр-ра в работу?
насколько критичен в данном случае параметр К абс (что должен быть 1.3 в курсе)
возможны ли в принципе измерения при Т менее нуля без нагрева активной части и масла
и на сколько корректны показания приборов в этом случае
спасибо...