Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сращивание кабеля в жилом помещении
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Atlasraketa
Здравствуйте! У меня в квартире обрезан кабель заподлицо со стеной, типа украли. В доме еще идут ремонтные работы, мастера говорят пишите замечание в акте будем устранять. Я искал нормативную документацию можно ли восстановить кабель сращиванием, но не нашел. Подскажите как тут правильно должно быть выполнены работы - полностью заменен весь кабель или можно просто присоединить кусок.
На фото пустой кабель-канал приклеенный к стене. Кабель предназначенный для подключения электроплиты (трехжильный) обрезан заподлицо со стеной (даже миллиметра не торчит).
Костян челябинский
Лучше всего выгнать эту типа фирму. Если при ремонте применяют кабель каналы, а не утапливают в стену.
Кабель можно срастить с применением пайки и муфты. Или в стене сделать соединение с помощью гильз. Или сварки.
Искра
Стать в "позу"(принципиальную) и требовать прокладки от щита (АВ) до плиты. И зачем там кабельканал?
S-cream
соединяется всё через гильзы спокойно.
Искра
Цитата(S-cream @ 13.12.2015, 0:52) *
соединяется всё через гильзы спокойно.

Раз накосячили-обрезали по самое нихочу-обязаны переделать свою работу за свой счет. А иначе: послать на"другую халтуру" и не заплатить.
S-cream
Искра, дом новострой, там застройщик еще. Это не накосячили, это кусок кабеля на медь по3,!4дели. Куда его пошлешь, застройщика?
Искра
Цитата(S-cream @ 13.12.2015, 9:40) *
Искра, дом новострой, там застройщик еще. Это не накосячили, это кусок кабеля на медь по3,!4дели. Куда его пошлешь, застройщика?

...охрану нанимать... ar15firing.gif