Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Токи нулевой последовательности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_Александр_*
Два асинхронных э/двигателя 04 кВ мощностью 75 квт работают на один вал (фреза ДФМ) подкючены к одной ячейке РУСН (глухозаземлённая нейтраль)
. В нулевом проводе наблюдается ток I = 20-40 А.
вопрос, почему.[size="2"][/size][email="SkrynskiyAN@ogk3.ru"
Sinus
Нулевой провод чего? не понятно.
Гость_Александр_*
Цитата(Sinus @ 1.12.2015, 7:07) *
Нулевой провод чего? не понятно.

Если подробнее. Срабатывает защита от замыканий на землю уставка 7 А. Замерили ток в нулевом проводе - 40 А. По теории электротехники не должно быть. В чём причина возникновения токов нулевой последовательности.
с2н5он
ток на двигателе/двигателях/РУСН?
Гость_Александр_*
Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 9:50) *
ток на двигателе/двигателях/РУСН?

В связи повторно-кратковременным характером работы ДФМ (дробление угля на приёмных решётках) ток периодически меняется от ХХ до номинального и выше. (наехала, подробила, отъехала)
Гость_Александр_*
Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 10:22) *
В связи повторно-кратковременным характером работы ДФМ (дробление угля на приёмных решётках) ток периодически меняется от ХХ до номинального и выше. (наехала, подробила, отъехала)
Про враньё это круто. Если это говорит практик т.е. релейщик хотелось бы пообщаться по телефону и выяснить кто и чего он если теоретик то без комментариев.
с2н5он
Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 11:28) *
Про враньё это круто.

это не круто, это просто подпись

Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 11:22) *
В связи

и к чему это? вопрос о том, где меряете ток
zendo057
Если у вас с землей все в порядке,вашему двигателю кирдык.Проверка мегаометром.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.