Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.12.2015, 6:10
Сообщение #1





Гости






Два асинхронных э/двигателя 04 кВ мощностью 75 квт работают на один вал (фреза ДФМ) подкючены к одной ячейке РУСН (глухозаземлённая нейтраль)
. В нулевом проводе наблюдается ток I = 20-40 А.
вопрос, почему.[size="2"][/size][email="SkrynskiyAN@ogk3.ru"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.12.2015, 7:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Нулевой провод чего? не понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.12.2015, 8:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(Sinus @ 1.12.2015, 7:07) *
Нулевой провод чего? не понятно.

Если подробнее. Срабатывает защита от замыканий на землю уставка 7 А. Замерили ток в нулевом проводе - 40 А. По теории электротехники не должно быть. В чём причина возникновения токов нулевой последовательности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2015, 9:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ток на двигателе/двигателях/РУСН?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.12.2015, 10:22
Сообщение #5





Гости






Цитата(с2н5он @ 1.12.2015, 9:50) *
ток на двигателе/двигателях/РУСН?

В связи повторно-кратковременным характером работы ДФМ (дробление угля на приёмных решётках) ток периодически меняется от ХХ до номинального и выше. (наехала, подробила, отъехала)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.12.2015, 10:28
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 10:22) *
В связи повторно-кратковременным характером работы ДФМ (дробление угля на приёмных решётках) ток периодически меняется от ХХ до номинального и выше. (наехала, подробила, отъехала)
Про враньё это круто. Если это говорит практик т.е. релейщик хотелось бы пообщаться по телефону и выяснить кто и чего он если теоретик то без комментариев.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2015, 12:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 11:28) *
Про враньё это круто.

это не круто, это просто подпись

Цитата(Гость_Александр_* @ 1.12.2015, 11:22) *
В связи

и к чему это? вопрос о том, где меряете ток


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.12.2015, 13:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Если у вас с землей все в порядке,вашему двигателю кирдык.Проверка мегаометром.