Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: разница в показаниях электросчетчиков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Гость_макс_*
такой вопрос протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт. провод сип-2 3*95+1*95 за месяц по учету на ТП 54000 кВт. а на месте потребления по учету 25000 кВт. почему такая большая разница.
Костян челябинский
Воруют
Shturman1
может еще кто на линию подключился
Костян челябинский
Цитата(Гость_макс_* @ 17.11.2015, 16:45) *
протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт.

предельные параметры для 0,4 кВ. При таких параметрах переходят уже на 6-10 кВ. Догадайтесь, почему.
с2н5он
коэф. трансформации ТТ не правильно посчитали
счётчик не исправен, ТТ не исправны
макс13мв
на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь попаду на ТП
ez81
Цитата(макс13мв @ 17.11.2015, 16:34) *
на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь попаду на ТП

Как умножаете на сколько? Сколько знаков после запятой,на обоих счетчиках.
макс13мв
умножаем на 80 про знаки после запятой сейчас не могу сказать
ez81
если запятых нет то правильно умножаете, если после запятой два знака пишем все цифры и умножаем на 0,8 и т.д
Pantryk
У меня в вашей линии получилось около 47 кВт потери мощности при полной нагрузке.

Да и потери напряжения нереальные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.