Гость_макс_*
17.11.2015, 14:45
такой вопрос протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт. провод сип-2 3*95+1*95 за месяц по учету на ТП 54000 кВт. а на месте потребления по учету 25000 кВт. почему такая большая разница.
Костян челябинский
17.11.2015, 14:49
Воруют
Shturman1
17.11.2015, 14:49
может еще кто на линию подключился
Костян челябинский
17.11.2015, 14:52
Цитата(Гость_макс_* @ 17.11.2015, 16:45)
протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт.
предельные параметры для 0,4 кВ. При таких параметрах переходят уже на 6-10 кВ. Догадайтесь, почему.
коэф. трансформации ТТ не правильно посчитали
счётчик не исправен, ТТ не исправны
макс13мв
17.11.2015, 16:34
на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь попаду на ТП
Цитата(макс13мв @ 17.11.2015, 16:34)
на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь попаду на ТП
Как умножаете на сколько? Сколько знаков после запятой,на обоих счетчиках.
макс13мв
17.11.2015, 19:45
умножаем на 80 про знаки после запятой сейчас не могу сказать
если запятых нет то правильно умножаете, если после запятой два знака пишем все цифры и умножаем на 0,8 и т.д
Pantryk
17.11.2015, 21:06
У меня в вашей линии получилось около 47 кВт потери мощности при полной нагрузке.
Да и потери напряжения нереальные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.