разница в показаниях электросчетчиков |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
разница в показаниях электросчетчиков |
Гость_Гость_макс_*_* |
17.11.2015, 14:45
Сообщение
#1
|
Гости |
такой вопрос протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт. провод сип-2 3*95+1*95 за месяц по учету на ТП 54000 кВт. а на месте потребления по учету 25000 кВт. почему такая большая разница.
|
|
|
|
17.11.2015, 14:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8906 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Воруют
-------------------- |
|
|
17.11.2015, 14:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
может еще кто на линию подключился
|
|
|
17.11.2015, 14:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8906 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
протяженность линии 700 м. 0.4 кв. выделенная мощность 150 кВт. предельные параметры для 0,4 кВ. При таких параметрах переходят уже на 6-10 кВ. Догадайтесь, почему. -------------------- |
|
|
|
17.11.2015, 16:27
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
коэф. трансформации ТТ не правильно посчитали
счётчик не исправен, ТТ не исправны -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.11.2015, 16:34
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 47277 |
на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь попаду на ТП
|
|
|
17.11.2015, 17:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
на объекте ТТ 400/5 на ТП не знаю завтра надеюсь попаду на ТП Как умножаете на сколько? Сколько знаков после запятой,на обоих счетчиках. -------------------- |
|
|
|
17.11.2015, 19:45
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2015 Пользователь №: 47277 |
умножаем на 80 про знаки после запятой сейчас не могу сказать
|
|
|
17.11.2015, 20:22
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
если запятых нет то правильно умножаете, если после запятой два знака пишем все цифры и умножаем на 0,8 и т.д
-------------------- |
|
|
17.11.2015, 21:06
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У меня в вашей линии получилось около 47 кВт потери мощности при полной нагрузке.