Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Новая линия в СНТ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Weense
Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.

Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма :
- Трансформатор на 63 ква;
- К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А.
- Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза.
- Повесили все равномерно на разные фазы

СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка.
Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое.

1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии?

2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая?

3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии?

4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор?
Гость сочувствующий
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) *
...
4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор?

Да Вы батенька садист! Давненько на данном форуме присутствую, но такого садизма не встречал!
Sinus
Какая длина магистрали? (4х35)
1) 170 В у потребителя или на трансформаторе?
2) ХХ трансформатора в паспорте, остальное надо считать.
3) см 1)
4) не понял вопроса
с2н5он
4. скажите сколько у каждого человека кВт. на кармане, а уж дальше можно сказать кого и сколько весить
5. без нагрузки какое напряжение на трансформаторе и в конце линии?
Михаил Ник...
Цитата
Автоматом на 160 А.

Неправильно выбрана защита. Трансформатор рассчитан на 91А. В общем 100А автомат надо было ставить.
1.Это не нормально, если конечно длина линии от ТП до потребителя не составляет несколько километров.
2.На второй вопрос вам ответили.
3.
Цитата
моргает свет у всех
может и на новой линии. Нужно смотреть тех.характеристики линии и ивентора.
4.Человек 10 примерно в среднем по 6кВт. А так надо считать, кто сколько потребляет ограничивать автоматами. Иначе можно транс сжечь.
Сергей ДД
Поясните для более точного ответа.
Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ?
1 Длина линии?
2 Автоматы на вводах 1 и 3 фазных подключениях?
3 Повторные заземления, как часто?
4 Контур ТП и ВЛ?


1) Нет. Зависит от длины линии. Нормально до 5%, допустимо до 10%.
2)Холостой ход вам посчитает сбыт, а потери в линии все ваши, близко к норме 3-10% от потребления, точно покажет разница показаний счетчиков, головного и индивидуальных. Мало зависит от новизны линии, больше от качества монтажа и эксплуатации.
3) мало данных.
4)Одновременно до 20-25 чайников, по 2,2 кВт.( с реактивной(холодильники, микроволновки и т.п.) нагрузкой не все однозначно).
Weense
Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку
Гость_Гость сочувствующий_* - не понял иронии)

Sinus
Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие.
170В у меня на вводном сипе, когда я включаю обогреватель на 3 квт.
4) Я имелл ввиду сколько абонентов он потянет

с2н5он
4) Незнаю, сколько идет по проводу столько и есть, у всех вводные автоматы С40
5) Без нагрузки все отлично 220-225, сколько на трансе незнаю он прям рядышком с ЛЭП стоит.

Сергей ДД
Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ?
Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем.
1) Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие
2) у всех вводные автоматы С40
3) Заземления через каждую опору, опоры деревянные, сами к пасынкам вязали.
4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно.
Ixtim
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) *
...GPS счетчиком...

координаты подстанции так важны? трэш какой-то... icon_eek.gif

Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) *
1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии?

при таких параметрах как у вас - абсолютно нормально, и неважно новая она или старая...
Weense
Цитата(Ixtim @ 10.11.2015, 17:37) *
координаты подстанции так важны? трэш какой-то... icon_eek.gif


при таких параметрах как у вас - абсолютно нормально, и неважно новая она или старая...


Криво сделано?
Ixtim
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 8:35) *
будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая?

уже ответили: Энергосбытовая организация должна посчитать потери и холостой ход

Цитата(Weense @ 10.11.2015, 17:42) *
Криво сделано?

сечение магистрали мало, поэтому большая потеря напряжения
Weense
Цитата(Ixtim @ 10.11.2015, 17:45) *
уже ответили: Энергосбытовая организация должна посчитать потери и холостой ход


сечение магистрали мало, поэтому большая потеря напряжения


Сечение малое для такой длины , 2 км?
Ixtim
да
с2н5он
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 18:24) *
рисовал профессионал

ключевое слово "рисовал", по потерям напряжения похоже не считал
rosck
Два километра очень много. Сопротивление одного километра 35мм алюминиевого провода 0,92 Ома если нагрузка однофазная то потери будут и в нулевом проводе а это уже 4 км линии. Получается сопротивление 3.68Ом. Сопротивление трех кило ватного обогревателя будет 16.1 Ом. Общее сопротивлении цепи 19.78 Ом Подключаем 220 Вольт течет ток 11.12А. На Обогревателе получается 179 Вольт в линии падает 40.92 вольта. Это без учета отводов 2х16мм и просадки на трансформаторе. А так вроде все правильно как Вы и сказали 170 вольт на потребителе. Делали линии 200 метров для питания цеха там была много станков с электроникой и были два мощных компрессора. При расчетах решили учитывать пусковые токи компрессора для того чтобы при запуске не было проблем с другими потребителями на этой линии. При расчете получился провод 120мм Возможно была прокладка только ВЛ, подземная кабельная линии ни как. Долго искали нужный провод, нашли БУ высоковольтный, потом были проблемы с монтажом на концевых изоляторах. Но зато работает все как надо, как будто подстанция стоит за стеной.
Сергей ДД
Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце линии можно подключать, если в середине никто не варит. Линия Очень длинновата с вашими запросами с С40 у каждого.
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 17:24) *
Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем.

4х35 - минимальный диаметр для магистрали. Потому и прошел, вы ему нагрузку желаемую в конце говорили? Утвердили без проблем, потому что сетевиков, потребительские ВЛИ, почти не интересуют, ваши потери и ваши проблемы.
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 17:24) *
2) у всех вводные автоматы С40

Один на всех 160, при положеном на 100(91А), а у каждого( из 20) по 40- вывод делайте сами.
Цитата(Weense @ 10.11.2015, 17:24) *
4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно.

Смотрел конечно хорошо, наверное тот что и рисовал, а коллега подписывал. Сговор группы? Протоколы есть?
Weense
Спасибо всем, приятно когда люди профессионалы дела и готовы ответить icon_biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.