Добрый день. По не воле стал эектромонтажником.
Провели в СНТ за лето новую частную линию на 20 человек, уложились в пол ляма : - Трансформатор на 63 ква; - К нему соотв щит с трансформаторами тока, GPS счетчиком. Автоматом на 160 А. - Центральная линия 35*4 СИП. Отвод к участкам 16*2 СИП, три человека на 3- фазах .Все соединено арматурой для СИП без всякого колхоза. - Повесили все равномерно на разные фазы СНТ живет в основном только летом, кто варит. У кого просто лампочка. Зимой будет жить два человека на 3-х фазах и гореть 4 5 ватных прожектора по дорогое. 1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии? 2)На собрании ее до установки договорились. Что будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая? 3) Если варишь ивентором на 100 ампер. 3 элетродом. Проседает до 170 и моргает свет у всех. Это нормально при новой линии? 4) Сколько вообще человек можно повесить на 63 трансформатор? Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 8:43 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Какая длина магистрали? (4х35)
1) 170 В у потребителя или на трансформаторе? 2) ХХ трансформатора в паспорте, остальное надо считать. 3) см 1) 4) не понял вопроса Сообщение отредактировал Sinus - 10.11.2015, 9:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
4. скажите сколько у каждого человека кВт. на кармане, а уж дальше можно сказать кого и сколько весить
5. без нагрузки какое напряжение на трансформаторе и в конце линии? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата Автоматом на 160 А. Неправильно выбрана защита. Трансформатор рассчитан на 91А. В общем 100А автомат надо было ставить. 1.Это не нормально, если конечно длина линии от ТП до потребителя не составляет несколько километров. 2.На второй вопрос вам ответили. 3. Цитата моргает свет у всех может и на новой линии. Нужно смотреть тех.характеристики линии и ивентора. 4.Человек 10 примерно в среднем по 6кВт. А так надо считать, кто сколько потребляет ограничивать автоматами. Иначе можно транс сжечь. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Поясните для более точного ответа.
Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ? 1 Длина линии? 2 Автоматы на вводах 1 и 3 фазных подключениях? 3 Повторные заземления, как часто? 4 Контур ТП и ВЛ? 1) Нет. Зависит от длины линии. Нормально до 5%, допустимо до 10%. 2)Холостой ход вам посчитает сбыт, а потери в линии все ваши, близко к норме 3-10% от потребления, точно покажет разница показаний счетчиков, головного и индивидуальных. Мало зависит от новизны линии, больше от качества монтажа и эксплуатации. 3) мало данных. 4)Одновременно до 20-25 чайников, по 2,2 кВт.( с реактивной(холодильники, микроволновки и т.п.) нагрузкой не все однозначно). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 ![]() |
Спасибо форумчанам за ответы, отвечу по порядку
Гость_Гость сочувствующий_* - не понял иронии) Sinus Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие. 170В у меня на вводном сипе, когда я включаю обогреватель на 3 квт. 4) Я имелл ввиду сколько абонентов он потянет с2н5он 4) Незнаю, сколько идет по проводу столько и есть, у всех вводные автоматы С40 5) Без нагрузки все отлично 220-225, сколько на трансе незнаю он прям рядышком с ЛЭП стоит. Сергей ДД Был ли проект с расчетом при строительстве ВЛИ? Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем. 1) Длина магистрали 4х35 – 2 км, 16*2- 60 метров к каждому участку, пролеты большие 2) у всех вводные автоматы С40 3) Заземления через каждую опору, опоры деревянные, сами к пасынкам вязали. 4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно. Сообщение отредактировал Weense - 10.11.2015, 17:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...GPS счетчиком... координаты подстанции так важны? трэш какой-то... ![]() 1)При включении обогревателя на 3 квт. Падает до 170 вольт. Это нормально при новой линии? при таких параметрах как у вас - абсолютно нормально, и неважно новая она или старая... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
будем платить кроме показаний счетчика. еще потери и холостой ход. Сколько примерно в киловаттах будет холостой ход и потери этой линии если она абсолютно новая? уже ответили: Энергосбытовая организация должна посчитать потери и холостой ход Криво сделано? сечение магистрали мало, поэтому большая потеря напряжения -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
да
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
рисовал профессионал ключевое слово "рисовал", по потерям напряжения похоже не считал -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Два километра очень много. Сопротивление одного километра 35мм алюминиевого провода 0,92 Ома если нагрузка однофазная то потери будут и в нулевом проводе а это уже 4 км линии. Получается сопротивление 3.68Ом. Сопротивление трех кило ватного обогревателя будет 16.1 Ом. Общее сопротивлении цепи 19.78 Ом Подключаем 220 Вольт течет ток 11.12А. На Обогревателе получается 179 Вольт в линии падает 40.92 вольта. Это без учета отводов 2х16мм и просадки на трансформаторе. А так вроде все правильно как Вы и сказали 170 вольт на потребителе. Делали линии 200 метров для питания цеха там была много станков с электроникой и были два мощных компрессора. При расчетах решили учитывать пусковые токи компрессора для того чтобы при запуске не было проблем с другими потребителями на этой линии. При расчете получился провод 120мм Возможно была прокладка только ВЛ, подземная кабельная линии ни как. Долго искали нужный провод, нашли БУ высоковольтный, потом были проблемы с монтажом на концевых изоляторах. Но зато работает все как надо, как будто подстанция стоит за стеной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Всё вроде уже ответили. Пару холодильников в конце линии можно подключать, если в середине никто не варит. Линия Очень длинновата с вашими запросами с С40 у каждого.
Проект был, рисовал профессионал, проект утвердили без проблем. 4х35 - минимальный диаметр для магистрали. Потому и прошел, вы ему нагрузку желаемую в конце говорили? Утвердили без проблем, потому что сетевиков, потребительские ВЛИ, почти не интересуют, ваши потери и ваши проблемы. 2) у всех вводные автоматы С40 Один на всех 160, при положеном на 100(91А), а у каждого( из 20) по 40- вывод делайте сами. 4) Контур ТП и ВЛ? Как я понял из гугла это контуры заземления?, да с ними все четко смотрел человек из МРСК, все вбито, все проваренно. Смотрел конечно хорошо, наверное тот что и рисовал, а коллега подписывал. Сговор группы? Протоколы есть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 47217 ![]() |
Спасибо всем, приятно когда люди профессионалы дела и готовы ответить
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |