Почему-то горят импульсные БП (однофазные) в аудиоаппаратуре (ночной клуб). Все остальное нормально работает. Что может быть?
Для нежной электроники требуется защита от перенапряжений в несколько ступеней. От трансформаторной подстанции до розетки. Особенно если рядом имеются лифты, строительные краны и тому подобные мощные реактивные нагрузки.
определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию
Цитата(push @ 14.10.2015, 7:30)

определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию
В техническом описании ОИН 1 в прилагаемой схеме вместо Гл. 3-х полюсного автомата должно быть УЗО или Дифф. автомат. Но они дороже(что не самое главное) , а то что эта капризная хрень контролирует изоляцию всей внутренней электропроводки. Вопрос: по предлагаемой мною схеме будет ли защита от импульсных пренапряжений?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roman D
14.10.2015, 17:46
Может, кто-то объяснит, зачем в цепи РЕ от ОПН автомат? Всю дорогу думал, что РЕ не коммутируется...

Что это за защита? Защита должна лечь под ударами судьбы, но спасти электроустановку; а тут она хитро самоустраняется -
Apres nous le deluge, как говорила Помпадура.
ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах
Roman D
14.10.2015, 18:37
Цитата(ez81 @ 14.10.2015, 18:33)

ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах
Как называется проводник, подсоединённый к шине РЕ?
принцип действия разрядников - при импульсе его пробивает и он коротит фазу на PEN дальше должен быть отключен или пойдет уже полноценное КЗ и вырубит вводной автомат, поэтому устанавливается автомат для разрыва цепи. Где он будет установлен не важно в фазе или в нуле, главное разорвать цепь. На работу электроустановки разрыв нуля в цепи разрядника никак не повлияет. Вообще стоит устанавливать несколько степеней во ВРУ, в распред. щите и непосредственно перед оборудованием. Тогда будет обеспечена полная защита. А на ВЛ еще и сетевики должны свои разрядники ставить
А если идет междуфазное перенапряжение, то получим неотключаемое двухфазное КЗ? И при таком подключении чтоб заменить ОПН придется рубить потребителя.
В нормальном режиме непроводящее состояние восстанавливается само. Защита нужна для защиты от кз при выходе из строя ОПН в следствии старения или прохождения по нему не расчетного тока.
Roman D
15.10.2015, 10:11
Автомат сработает, и ЭУ будет стоять годами без защиты. "Так всё ж работает!"
Далее. Схема подключения от
производителя:

Если ОПН выйдет из строя, выбьет входной автомат.