Почему-то горят импульсные БП (однофазные) в аудиоаппаратуре (ночной клуб). Все остальное нормально работает. Что может быть?
Roman D
Для нежной электроники требуется защита от перенапряжений в несколько ступеней. От трансформаторной подстанции до розетки. Особенно если рядом имеются лифты, строительные краны и тому подобные мощные реактивные нагрузки.
push
определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию
ford
Цитата(push @ 14.10.2015, 7:30) *
определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию


В техническом описании ОИН 1 в прилагаемой схеме вместо Гл. 3-х полюсного автомата должно быть УЗО или Дифф. автомат. Но они дороже(что не самое главное) , а то что эта капризная хрень контролирует изоляцию всей внутренней электропроводки. Вопрос: по предлагаемой мною схеме будет ли защита от импульсных пренапряжений?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Roman D
Может, кто-то объяснит, зачем в цепи РЕ от ОПН автомат? Всю дорогу думал, что РЕ не коммутируется...


Что это за защита? Защита должна лечь под ударами судьбы, но спасти электроустановку; а тут она хитро самоустраняется - Apres nous le deluge, как говорила Помпадура.
ez81
ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах
Roman D
Цитата(ez81 @ 14.10.2015, 18:33) *
ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах


Как называется проводник, подсоединённый к шине РЕ? icon_wink.gif
push
принцип действия разрядников - при импульсе его пробивает и он коротит фазу на PEN дальше должен быть отключен или пойдет уже полноценное КЗ и вырубит вводной автомат, поэтому устанавливается автомат для разрыва цепи. Где он будет установлен не важно в фазе или в нуле, главное разорвать цепь. На работу электроустановки разрыв нуля в цепи разрядника никак не повлияет. Вообще стоит устанавливать несколько степеней во ВРУ, в распред. щите и непосредственно перед оборудованием. Тогда будет обеспечена полная защита. А на ВЛ еще и сетевики должны свои разрядники ставить
Pantryk
А если идет междуфазное перенапряжение, то получим неотключаемое двухфазное КЗ? И при таком подключении чтоб заменить ОПН придется рубить потребителя.
В нормальном режиме непроводящее состояние восстанавливается само. Защита нужна для защиты от кз при выходе из строя ОПН в следствии старения или прохождения по нему не расчетного тока.
Roman D
Автомат сработает, и ЭУ будет стоять годами без защиты. "Так всё ж работает!" icon_eek.gif

Далее. Схема подключения от производителя:


Если ОПН выйдет из строя, выбьет входной автомат.