Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Горят импульсные БП в аудиоаппаратуре , Почему?

017
сообщение 13.10.2015, 23:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Почему-то горят импульсные БП (однофазные) в аудиоаппаратуре (ночной клуб). Все остальное нормально работает. Что может быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.10.2015, 0:02
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Для нежной электроники требуется защита от перенапряжений в несколько ступеней. От трансформаторной подстанции до розетки. Особенно если рядом имеются лифты, строительные краны и тому подобные мощные реактивные нагрузки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.10.2015, 6:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ford
сообщение 14.10.2015, 15:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 19.10.2012
Из: Брянская обл
Пользователь №: 28755



Цитата(push @ 14.10.2015, 7:30) *
определитесь какие цепи горят вход или выход? Если ближе к входу (обычно варисторы выгорают) тогда сеть виновата, если к выходу возможно перегрузка аппаратуры или КЗ по питанию


В техническом описании ОИН 1 в прилагаемой схеме вместо Гл. 3-х полюсного автомата должно быть УЗО или Дифф. автомат. Но они дороже(что не самое главное) , а то что эта капризная хрень контролирует изоляцию всей внутренней электропроводки. Вопрос: по предлагаемой мною схеме будет ли защита от импульсных пренапряжений?Прикрепленный файл  __________2015_Model__1_.pdf ( 64.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.10.2015, 17:46
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Может, кто-то объяснит, зачем в цепи РЕ от ОПН автомат? Всю дорогу думал, что РЕ не коммутируется...


Что это за защита? Защита должна лечь под ударами судьбы, но спасти электроустановку; а тут она хитро самоустраняется - Apres nous le deluge, как говорила Помпадура.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.10.2015, 17:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.10.2015, 18:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.10.2015, 18:37
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 14.10.2015, 18:33) *
ОИН- так обозначен видимо, а РЕ слева вверх уходит он не при делах


Как называется проводник, подсоединённый к шине РЕ? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.10.2015, 7:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



принцип действия разрядников - при импульсе его пробивает и он коротит фазу на PEN дальше должен быть отключен или пойдет уже полноценное КЗ и вырубит вводной автомат, поэтому устанавливается автомат для разрыва цепи. Где он будет установлен не важно в фазе или в нуле, главное разорвать цепь. На работу электроустановки разрыв нуля в цепи разрядника никак не повлияет. Вообще стоит устанавливать несколько степеней во ВРУ, в распред. щите и непосредственно перед оборудованием. Тогда будет обеспечена полная защита. А на ВЛ еще и сетевики должны свои разрядники ставить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 15.10.2015, 8:57
Сообщение #9


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А если идет междуфазное перенапряжение, то получим неотключаемое двухфазное КЗ? И при таком подключении чтоб заменить ОПН придется рубить потребителя.
В нормальном режиме непроводящее состояние восстанавливается само. Защита нужна для защиты от кз при выходе из строя ОПН в следствии старения или прохождения по нему не расчетного тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.10.2015, 10:11
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Автомат сработает, и ЭУ будет стоять годами без защиты. "Так всё ж работает!" icon_eek.gif

Далее. Схема подключения от производителя:


Если ОПН выйдет из строя, выбьет входной автомат.


Сообщение отредактировал Roman D - 15.10.2015, 10:28


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 5:49