Grant
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Есть ящик в котором стоит вводной автомат небольшого размера (автомат ставили с таким расчетом, что вводной кабель будет медным и соответственно небольшого сечения, квадратов на 16-25). Но вводной кабель оказался алюминиевым на 70 квадратов (не предупредили заранее сборщика шкафа) и наконечник этой жили не влазит в автомат.
Так вот вопрос, "легально" ли делать так как на фото ниже, есть ли какие-нибудь документы которые регламентируют как осуществляется подключение вводного кабеля.
Пояснение к фото:
1 - расплюснул жилу и просверлил отверстие (наконечник не используется).
2 - наконечник обточил, но получилась небольшая площадь соприкосновения.
3 - укоротил наконечник, обточил и сделал новое отверстие.

Так вот как можно сделать?
rosck
Используйте шину. Средняя должна быть прямой, а крайние расходится в стороны тогда можно будет и кабель нормально зацепить. Какой расчетный ток?
Костян челябинский
Там не только расчетный ток нужно знать. ИМХО там ОТКЗ будут больше 10 кА. Поэтому нужен автомат на такую отключающую способность. А они как раз конструктивно под такие кабели больше подходят.
Grant
Шина в ящик не влезет (если вы про что-то типо этого), в нем места уже не осталось.
Ток расчетный на 54 А.

То есть получается, что как я предлагал обточить не вариант?

Еще один придумали использовать гильзу переходную медно-алюминиевую на 70/50. Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно?
Костян челябинский
Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) *
Ток расчетный на 54 А.

А ожидаемый ток КЗ? Вы вообще знаете такой параметр, как отключающая способность? И что его нужно согласовывать с параметром "ожидаемый ток короткого замыкания"

Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) *
Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно?

У вас не получится. Почитайте уже в конце концов инструкцию на модульные автоматы. Там русским по белому написано, что максимальное сечение они допускают 25 мм кв.
rosck
Вот это я имел ввиду
Зачем такой большой кабель хватило бы 25мм
Если ничего не получается как вынужденная мера используйте первый предложенный Вами вариант.
Pantryk
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ.
Цитата
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с
плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или
непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих
случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-
80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9580-80 или путём формирования конца жилы в плоскую за-
жимную часть с отверстием под болт.

Т.е. если по длительному току проходит, то п.1 -расплюснуть и просверлить - законно.
Grant
Большое спасибо за информацию! Особенно Pantryk и rosck.