Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Есть ящик в котором стоит вводной автомат небольшого размера (автомат ставили с таким расчетом, что вводной кабель будет медным и соответственно небольшого сечения, квадратов на 16-25). Но вводной кабель оказался алюминиевым на 70 квадратов (не предупредили заранее сборщика шкафа) и наконечник этой жили не влазит в автомат. Так вот вопрос, "легально" ли делать так как на фото ниже, есть ли какие-нибудь документы которые регламентируют как осуществляется подключение вводного кабеля. Пояснение к фото: 1 - расплюснул жилу и просверлил отверстие (наконечник не используется). 2 - наконечник обточил, но получилась небольшая площадь соприкосновения. 3 - укоротил наконечник, обточил и сделал новое отверстие. Так вот как можно сделать? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Используйте шину. Средняя должна быть прямой, а крайние расходится в стороны тогда можно будет и кабель нормально зацепить. Какой расчетный ток?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Там не только расчетный ток нужно знать. ИМХО там ОТКЗ будут больше 10 кА. Поэтому нужен автомат на такую отключающую способность. А они как раз конструктивно под такие кабели больше подходят.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Шина в ящик не влезет (если вы про что-то типо этого
![]() Ток расчетный на 54 А. То есть получается, что как я предлагал обточить не вариант? Еще один придумали использовать гильзу переходную медно-алюминиевую на 70/50. Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно? Сообщение отредактировал Grant - 11.10.2015, 6:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ток расчетный на 54 А. А ожидаемый ток КЗ? Вы вообще знаете такой параметр, как отключающая способность? И что его нужно согласовывать с параметром "ожидаемый ток короткого замыкания" Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно? У вас не получится. Почитайте уже в конце концов инструкцию на модульные автоматы. Там русским по белому написано, что максимальное сечение они допускают 25 мм кв. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ.
Цитата 2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться: жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами; жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386- 80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9580-80 или путём формирования конца жилы в плоскую за- жимную часть с отверстием под болт. Т.е. если по длительному току проходит, то п.1 -расплюснуть и просверлить - законно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2015 Пользователь №: 45754 ![]() |
Большое спасибо за информацию! Особенно Pantryk и rosck.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |