Как "законно" ввести силовой кабель в вводной автомат при большом сечении кабеля и маленьком автомате

Grant
сообщение 10.10.2015, 19:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Здравствуйте!
Возник следующий вопрос. Есть ящик в котором стоит вводной автомат небольшого размера (автомат ставили с таким расчетом, что вводной кабель будет медным и соответственно небольшого сечения, квадратов на 16-25). Но вводной кабель оказался алюминиевым на 70 квадратов (не предупредили заранее сборщика шкафа) и наконечник этой жили не влазит в автомат.
Так вот вопрос, "легально" ли делать так как на фото ниже, есть ли какие-нибудь документы которые регламентируют как осуществляется подключение вводного кабеля.
Пояснение к фото:
1 - расплюснул жилу и просверлил отверстие (наконечник не используется).
2 - наконечник обточил, но получилась небольшая площадь соприкосновения.
3 - укоротил наконечник, обточил и сделал новое отверстие.

Так вот как можно сделать?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.10.2015, 21:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Используйте шину. Средняя должна быть прямой, а крайние расходится в стороны тогда можно будет и кабель нормально зацепить. Какой расчетный ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.10.2015, 21:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Там не только расчетный ток нужно знать. ИМХО там ОТКЗ будут больше 10 кА. Поэтому нужен автомат на такую отключающую способность. А они как раз конструктивно под такие кабели больше подходят.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grant
сообщение 11.10.2015, 6:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Шина в ящик не влезет (если вы про что-то типо этого), в нем места уже не осталось.
Ток расчетный на 54 А.

То есть получается, что как я предлагал обточить не вариант?

Еще один придумали использовать гильзу переходную медно-алюминиевую на 70/50. Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно?

Сообщение отредактировал Grant - 11.10.2015, 6:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2015, 9:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) *
Ток расчетный на 54 А.

А ожидаемый ток КЗ? Вы вообще знаете такой параметр, как отключающая способность? И что его нужно согласовывать с параметром "ожидаемый ток короткого замыкания"

Цитата(Grant @ 11.10.2015, 8:44) *
Попробую 50 квадратов вставить в автомат. Так законно?

У вас не получится. Почитайте уже в конце концов инструкцию на модульные автоматы. Там русским по белому написано, что максимальное сечение они допускают 25 мм кв.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.10.2015, 18:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вот это я имел ввиду
Зачем такой большой кабель хватило бы 25мм
Если ничего не получается как вынужденная мера используйте первый предложенный Вами вариант.

Сообщение отредактировал rosck - 11.10.2015, 18:38
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.10.2015, 11:02
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ.
Цитата
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с
плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-80 или
непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих
случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками по ГОСТ 7386-
80, ГОСТ 7387-82, ГОСТ 9580-80 или путём формирования конца жилы в плоскую за-
жимную часть с отверстием под болт.

Т.е. если по длительному току проходит, то п.1 -расплюснуть и просверлить - законно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grant
сообщение 12.10.2015, 21:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 11.6.2015
Пользователь №: 45754



Большое спасибо за информацию! Особенно Pantryk и rosck.