Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с выбором контактора в ЩУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Snakey
Доброго времени суток. Хотел бы к вам обратится с вопросом. Собираю ЩУ. По ТУ - 10кВт, 380В. Автомат на 25А, ограничитель мощности ОМ-630. На сколько ампер надо приобретать нормально замкнутый контактор ? 25А или 32А. И на сколько ампер УЗО ? Знаю что УЗО должно быть на порядок выше чем вводной автомат. Схему подключения планирую следующую: СИП - Автомат(25А), счетчик, Контактор (вместе с ограничителем мощности ОМ-630), и далее на селективное УЗО с током утечки 100Ам (и номинальным током в 32А ) Каким должен быть ампераж контактора? Заранее, спасибо за ответ.
с2н5он
контактор для чего?
FRAER
Snakey, не менее 25А, равно как и УЗО
Snakey
Цитата(с2н5он @ 8.10.2015, 21:02) *
контактор для чего?

Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.
с2н5он
тогда по амперажу нагрузки по ТУ - 16 А
Snakey
Цитата(с2н5он @ 9.10.2015, 0:22) *
тогда по амперажу нагрузки по ТУ - 16 А

Как считали - можно поподробнее?
moshkarow
Цитата(Snakey @ 8.10.2015, 21:57) *
Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.


Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные )

Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу.

Цитата(Snakey @ 8.10.2015, 21:57) *
Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.

и сидим в темноте
Мастер Джу
Цитата(moshkarow @ 10.10.2015, 2:56) *
Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные )

Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу.


и сидим в темноте

Это не баг, это фича
FRAER
moshkarow, у указанного ОМ-630 тоже есть эти режимы и несколько разных схем подключения
с2н5он
Цитата(Snakey @ 9.10.2015, 19:34) *
Как считали - можно поподробнее?

делим заявленные 10 кВт на 380 и корень из 3
FRAER
с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А
Snakey
Цитата(FRAER @ 10.10.2015, 18:02) *
с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А

Вот и собираюсь ставить 25А. 32А у нас не пропускают при 10кВт. Но вопрос по контактору - или 25Аа или 32А , пока склоняюсь к последнему. По формуле для ВА, получится 21-22А + 10% от ложного срабатывания - 23-24А, ближайший - 25А. Да и мощных нагрузок не планируется.
FRAER
Snakey, ну я вам уже два раза ответил - не менее 25А, ну что непонятного? Сколько еще раз надо спросить? 25А подойдет, 32А тоже подойдет, 160А также подойдет. Идите уже в магазин
А узо на 32 вы даже и не найдете, их не существует, их делают с большим шагом - 25, 40, 63
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.