Помогите с выбором контактора в ЩУ , Какой контактор нужен для ограничителя мощности

Snakey
сообщение 8.10.2015, 18:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 46761



Доброго времени суток. Хотел бы к вам обратится с вопросом. Собираю ЩУ. По ТУ - 10кВт, 380В. Автомат на 25А, ограничитель мощности ОМ-630. На сколько ампер надо приобретать нормально замкнутый контактор ? 25А или 32А. И на сколько ампер УЗО ? Знаю что УЗО должно быть на порядок выше чем вводной автомат. Схему подключения планирую следующую: СИП - Автомат(25А), счетчик, Контактор (вместе с ограничителем мощности ОМ-630), и далее на селективное УЗО с током утечки 100Ам (и номинальным током в 32А ) Каким должен быть ампераж контактора? Заранее, спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2015, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



контактор для чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.10.2015, 20:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Snakey, не менее 25А, равно как и УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snakey
сообщение 8.10.2015, 20:57
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 46761



Цитата(с2н5он @ 8.10.2015, 21:02) *
контактор для чего?

Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.10.2015, 22:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тогда по амперажу нагрузки по ТУ - 16 А


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snakey
сообщение 9.10.2015, 18:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 46761



Цитата(с2н5он @ 9.10.2015, 0:22) *
тогда по амперажу нагрузки по ТУ - 16 А

Как считали - можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 9.10.2015, 22:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(Snakey @ 8.10.2015, 21:57) *
Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.


Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные )

Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу.

Цитата(Snakey @ 8.10.2015, 21:57) *
Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть.

и сидим в темноте


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.10.2015, 23:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(moshkarow @ 10.10.2015, 2:56) *
Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные )

Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу.


и сидим в темноте

Это не баг, это фича


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.10.2015, 5:22
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



moshkarow, у указанного ОМ-630 тоже есть эти режимы и несколько разных схем подключения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2015, 10:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23124
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Snakey @ 9.10.2015, 19:34) *
Как считали - можно поподробнее?

делим заявленные 10 кВт на 380 и корень из 3


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.10.2015, 16:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Snakey
сообщение 10.10.2015, 22:44
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.9.2015
Пользователь №: 46761



Цитата(FRAER @ 10.10.2015, 18:02) *
с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А

Вот и собираюсь ставить 25А. 32А у нас не пропускают при 10кВт. Но вопрос по контактору - или 25Аа или 32А , пока склоняюсь к последнему. По формуле для ВА, получится 21-22А + 10% от ложного срабатывания - 23-24А, ближайший - 25А. Да и мощных нагрузок не планируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.10.2015, 9:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Snakey, ну я вам уже два раза ответил - не менее 25А, ну что непонятного? Сколько еще раз надо спросить? 25А подойдет, 32А тоже подойдет, 160А также подойдет. Идите уже в магазин
А узо на 32 вы даже и не найдете, их не существует, их делают с большим шагом - 25, 40, 63
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения