Доброго времени суток. Хотел бы к вам обратится с вопросом. Собираю ЩУ. По ТУ - 10кВт, 380В. Автомат на 25А, ограничитель мощности ОМ-630. На сколько ампер надо приобретать нормально замкнутый контактор ? 25А или 32А. И на сколько ампер УЗО ? Знаю что УЗО должно быть на порядок выше чем вводной автомат. Схему подключения планирую следующую: СИП - Автомат(25А), счетчик, Контактор (вместе с ограничителем мощности ОМ-630), и далее на селективное УЗО с током утечки 100Ам (и номинальным током в 32А ) Каким должен быть ампераж контактора? Заранее, спасибо за ответ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
контактор для чего?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Snakey, не менее 25А, равно как и УЗО
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 46761 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда по амперажу нагрузки по ТУ - 16 А
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 46761 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть. Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные ) Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу. Ставится в паре с ограничителем мощности. При превышении установленной мощности ограничитель подает сигнал на контактор и тот размыкает сеть. и сидим в темноте -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Странная схема . Для ограничения перегрузки есть автомат или реле ограничители мощности ( названия разные ) Подключается такое реле после вводного автомата перед нагрузкой и имеет две( или более ) не приоритетные группы. Реле постоянно отслеживает протекающий через него ток (и соответственно потребляемую нагрузкой мощность), и если потребляемый ток превышает установленное значение, реле отключает первую не приоритетную группу, если этого оказалось недостаточно, тогда отключается вторая не приоритетная группа. Остаются подключенной только нагрузка, объединенная в не отключаемую группу. и сидим в темноте Это не баг, это фича ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
moshkarow, у указанного ОМ-630 тоже есть эти режимы и несколько разных схем подключения
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23124 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Как считали - можно поподробнее? делим заявленные 10 кВт на 380 и корень из 3 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 46761 ![]() |
с2н5он, вводной автомат позволяет с одной из фаз тянуть 5кВт, например, и при этом превышения в 10кВт может не быть, поэтому надо ставить по вводному - не менее 25А Вот и собираюсь ставить 25А. 32А у нас не пропускают при 10кВт. Но вопрос по контактору - или 25Аа или 32А , пока склоняюсь к последнему. По формуле для ВА, получится 21-22А + 10% от ложного срабатывания - 23-24А, ближайший - 25А. Да и мощных нагрузок не планируется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Snakey, ну я вам уже два раза ответил - не менее 25А, ну что непонятного? Сколько еще раз надо спросить? 25А подойдет, 32А тоже подойдет, 160А также подойдет. Идите уже в магазин
А узо на 32 вы даже и не найдете, их не существует, их делают с большим шагом - 25, 40, 63 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |