Shurick89
Добрый день.

Суть моего вопроса вот в чем:

Есть некое устройство для уличной эксплуатации (суть - звуковой усилитель, только в корпусе с системой климат-контроля).
Питается он от сети 220В, потребление тока 1,3 А в среднем. В момент включения подскакивает до 4А. Зимой, при работе системы обогрева в среднем потребление 1,5А. Т.е. все очень даже безобидно.

Силовой кабель пробросили из ближайшей постройки, под землей в трубе ПНД. Сечение кабеля 3х1,5 мм, тип - ВВГнг.
при выборе сечения, руководствовались табличкой из интернета (по какому-то госту), в которой указано что провода такого сечения допустимо использовать для токов до 27А при прокладке под землей...т.е. запас с головой.
Длина линии около 70 метров (если это имеет значение)

Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться?

Спасибо!
Nail
Цитата(Shurick89 @ 7.10.2015, 17:20) *
Суть вопроса - пришел собственник участка, и начал убеждать что провод нужно менять на 3х2,5мм... что ему ответить? он прав? а если не прав, то на какой ГОСТ/норматив/закон (физический=))) ссылаться?

Провод выбираем по условию:
1) длительно допустимых токов.
2) падению напряжения в проводах.
3) механической прочности.
Менять на 3х2,5 не нужно, ПУЭ 3.1.11 допускает по медному проводнику 1,5 мм2 пропустить ток 15А.
с2н5он
нужно проверить, хотя бы на практике, или посчитать указанные первые два пункта
Shurick89
Спасибо!

на практике, разумеется все работает - тут вопрос стоит о том, что человеку нужно показать конкретный пункт в нормативных документов.
Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться...
с2н5он
таб.1.3.4. ПУЭ
Гость сочувствующий
Цитата(Shurick89 @ 7.10.2015, 17:22) *
...
Заглянул в ПУЭ 3.1.11, но как из того что там написано получить 15А не понял =) буду разбираться...

Раздел 3 ПУЭ называется "Защита и автоматика", глава 3.1. называется "Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ". Сказано:"3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий"..., "3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, ..."
У Вас про аппарат защиты - нигде не слова, а о допустимых токах в проводниках надо смотреть главу 1.3 ПУЭ.
Shurick89
Цитата(с2н5он @ 7.10.2015, 17:28) *
таб.1.3.4. ПУЭ

Спасибо! только что сам нашел.
А не 1.3.6 таблица в моем случае? т.к. провод ВВГнг, как я понимаю у него ПВХ изоляция и ПВХ оболочка еще...
FRAER
Shurick89, ключевые слова в вашем случае - прокладка в трубе, только брать надо как один двухжильный
zendo057
1,5 в земле,в случае перегорания себе дороже.Защитная аппаратура должна быть соответствующей.
savelij®
zendo057, а по русски... icon_wink.gif
FRAER
а по-русски - автомат правильный установить на защиту линии и не беспокоиться, только если лопатой кто перебьет