Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста! Необходимо подобрать провод длиной примерно 120 м для подключения электронагревателей в производственном здании общей мощностью 28 кВТ (по 2 кВт). Склоняюсь к СИП-4 4х16 аллюминий. Но сам точно не уверен. Нужен совет профессионала!!!!
savelij®
5.10.2015, 21:06
СИП 4*16 вполне подходит.
не совсем понял - как это воздушная линия в здании
Сип 4х16 даст 5% потерь при условии, что эти 28кВт идеально равномерно распределены на 3 фазы, что невозможно, поэтому я бы взял 25 кв.мм
В здании прокладка проводов и кабелей с горючей изоляцией (полиэтилен) запрещена.
СИП-4 только для ответвлений от магистрали к потребителю. Максимум два пролета.
Кабель будет использоваться для подключения здания к ТП. Два пролета это как?
Берите 4х25 и не забивайте голову
Цитата
Два пролета это как?
Это от магистрали до опоры - раз, от опоры до потребителя - два.