Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения воздушной линии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Тимур_*
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста! Необходимо подобрать провод длиной примерно 120 м для подключения электронагревателей в производственном здании общей мощностью 28 кВТ (по 2 кВт). Склоняюсь к СИП-4 4х16 аллюминий. Но сам точно не уверен. Нужен совет профессионала!!!!
savelij®
СИП 4*16 вполне подходит.
с2н5он
не совсем понял - как это воздушная линия в здании
FRAER
Сип 4х16 даст 5% потерь при условии, что эти 28кВт идеально равномерно распределены на 3 фазы, что невозможно, поэтому я бы взял 25 кв.мм
Pantryk
В здании прокладка проводов и кабелей с горючей изоляцией (полиэтилен) запрещена.
Sinus
СИП-4 только для ответвлений от магистрали к потребителю. Максимум два пролета.
a07222
Кабель будет использоваться для подключения здания к ТП. Два пролета это как?
FRAER
Берите 4х25 и не забивайте голову
Sinus
Цитата
Два пролета это как?

Это от магистрали до опоры - раз, от опоры до потребителя - два.