Гости |
Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста! Необходимо подобрать провод длиной примерно 120 м для подключения электронагревателей в производственном здании общей мощностью 28 кВТ (по 2 кВт). Склоняюсь к СИП-4 4х16 аллюминий. Но сам точно не уверен. Нужен совет профессионала!!!!
|
|
|
Гость_Тимур_* Выбор сечения воздушной линии 5.10.2015, 20:54
savelij® СИП 4*16 вполне подходит. 5.10.2015, 21:06
с2н5он не совсем понял - как это воздушная линия в здании 5.10.2015, 23:37
FRAER Сип 4х16 даст 5% потерь при условии, что эти 28кВт... 6.10.2015, 7:54
Pantryk В здании прокладка проводов и кабелей с горючей из... 6.10.2015, 9:12
Sinus СИП-4 только для ответвлений от магистрали к потре... 6.10.2015, 9:27
a07222 Кабель будет использоваться для подключения здания... 6.10.2015, 21:10
FRAER Берите 4х25 и не забивайте голову 7.10.2015, 7:56
Sinus ЦитатаДва пролета это как?
Это от магистрали до оп... 8.10.2015, 7:38![]() ![]() ![]() |
|