itperm
Здравствуйте.
Электрик предлагает такую схему ввода в здание от двух подстанций.
1. Что обозначают перевернутые треугольники внизу? Почему их по 2 на каждый ввод?
2. Как счетчики понимают, от какого ввода в данный момент идет питание? Как вести учет раздельно по подстанциям?
Спасибо
Pantryk
1. Это условное обозначение кабельной муфты. Либо у вас спаренные кабели, либо просто показано, что есть возможность присоединения по 2 кабеля на ввод.
2. Чтобы счетчики понимали раздельно по подстанциям, учет нужно ставить до переключателя, но в таком случае до учета должны быть еще коммутационные аппараты, и к томуже тогда учет нужно выбирать по общей нагрузке линии в аварийном режиме, а не по нагрузке секции.