Здравствуйте.
Электрик предлагает такую схему ввода в здание от двух подстанций. 1. Что обозначают перевернутые треугольники внизу? Почему их по 2 на каждый ввод? 2. Как счетчики понимают, от какого ввода в данный момент идет питание? Как вести учет раздельно по подстанциям? Спасибо |
|
|
|
|
2.9.2015, 12:27
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
1. Это условное обозначение кабельной муфты. Либо у вас спаренные кабели, либо просто показано, что есть возможность присоединения по 2 кабеля на ввод.
2. Чтобы счетчики понимали раздельно по подстанциям, учет нужно ставить до переключателя, но в таком случае до учета должны быть еще коммутационные аппараты, и к томуже тогда учет нужно выбирать по общей нагрузке линии в аварийном режиме, а не по нагрузке секции. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|