itperm
сообщение 2.9.2015, 11:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 46545



Здравствуйте.
Электрик предлагает такую схему ввода в здание от двух подстанций.
1. Что обозначают перевернутые треугольники внизу? Почему их по 2 на каждый ввод?
2. Как счетчики понимают, от какого ввода в данный момент идет питание? Как вести учет раздельно по подстанциям?
Спасибо
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.9.2015, 12:27
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



1. Это условное обозначение кабельной муфты. Либо у вас спаренные кабели, либо просто показано, что есть возможность присоединения по 2 кабеля на ввод.
2. Чтобы счетчики понимали раздельно по подстанциям, учет нужно ставить до переключателя, но в таком случае до учета должны быть еще коммутационные аппараты, и к томуже тогда учет нужно выбирать по общей нагрузке линии в аварийном режиме, а не по нагрузке секции.