Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: где косяк
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


nazar93
Есть стандартный 2х кнопочный выключатель, один разрыв на лампочку, второй на вытяжку, к выключателю приходит фаза, от него соответственно 2 провода к лампочке и к вытяжке. Ситуация: в выключенном состоянии в патроне есть фаза, на входе выключателя тоже есть фаза, при включении фаза на выключателе становится нулем, лампочка загорается. При включенной лампочке вытяжка не работает, если выключить лампочку - вытяжка начинает работать в полсилы вместе с лампочкой в полнакала, видимо последовательно. Как исправить, объясните что происходит, пожалуйста.
razread
Косяк в распред коробке. Переберите ещё раз.
rosck
1)Отключить питание 2) отсоединить провода в распред коробке и развести в разные стороны так чтобы они не касались вместе. 3) Включить питание найти индикаторной отверткой фазный провод второй в этом кабеле буден нулем (если ввод без земли) 4)Отключить питание. 5) Вызвонить мультиметром кабель на выключатель, найти общий провод выключателя 6) соединить общий провод выключателя с найденной фазой. 7)Прозвонить кабели на вытяжку и лампу. icon_cool.gifОдин провод с каждого кабеля посадить на на ноль 9)Два других провода соедините с двумя свободными проводами выключателя каждую пару отдельно.
Если что то не понятно, бросте это дело и бегите за электриком.
Lasser
Цитата(rosck @ 29.8.2015, 21:38) *
Если что то не понятно, бросте это дело и бегите за электриком

... или, по традиции, выкладывайте фото вашей беды на форум, будем разбираться вместе
Roman D
Цитата(rosck @ 29.8.2015, 18:38) *
1)Отключить питание ... бегите за электриком.
Так проще.

Использование "отвертки-индикатора" вместо двухполюсного указателя может привести к непонятным результатам.
Donh
а помоему всё проще, фазный провод в выключателе пустили не на общую клему а через клему клавиши.
rosck
В данном случаи нужна индикаторная отвертка ищем фазу. Другой провод на этом кабеле будет нулем. Если внешняя изоляция снята до входа в распред коробку и провода все одинаковые тогда дело сложней. Может и двухполюсный индикатор не справится. Фаза будет светится относительно не подключенных проводов из за наводки. Тогда нужно провода нагрузить. Самый простой способ использовать простую лампочку но это как-то не по фен шую да и в чемодане может разбиться. У меня для таких случаев припасено устройство малогабаритный звоночек с крокодилами выполняет роль нагрузки. А ещё им очень удобно находить нужный автомат в распределительной щите. Подключаеш его в нужной комнате и на щите по очереди включаеш каждый автомат пока не зазвенит звонок.

Цитата(Donh @ 30.8.2015, 10:27) *
а помоему всё проще, фазный провод в выключателе пустили не на общую клему а через клему клавиши.

В этом случаи лампа в полнакала не светилась бы проблема в распред коробки перепутан один из проводов от светильника или вытяжки который должен подключаться напрямую к нулю его посадили на клавишу выключателя. Так себя будет вести двух групповая люстра если не посадить ноль на общий люстры.
Искра
Цитата(Lasser @ 29.8.2015, 19:56) *
... или, по традиции, выкладывайте фото вашей беды на форум, будем разбираться вместе

rosck объяснил очень доступно: следуйте его "инструкции" да и будет у вас свет (и свежий воздух тоже icon_biggrin.gif ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.