![]() где косяк , выключатель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() где косяк , выключатель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2015 Пользователь №: 46508 ![]() |
Есть стандартный 2х кнопочный выключатель, один разрыв на лампочку, второй на вытяжку, к выключателю приходит фаза, от него соответственно 2 провода к лампочке и к вытяжке. Ситуация: в выключенном состоянии в патроне есть фаза, на входе выключателя тоже есть фаза, при включении фаза на выключателе становится нулем, лампочка загорается. При включенной лампочке вытяжка не работает, если выключить лампочку - вытяжка начинает работать в полсилы вместе с лампочкой в полнакала, видимо последовательно. Как исправить, объясните что происходит, пожалуйста.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Косяк в распред коробке. Переберите ещё раз.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
1)Отключить питание 2) отсоединить провода в распред коробке и развести в разные стороны так чтобы они не касались вместе. 3) Включить питание найти индикаторной отверткой фазный провод второй в этом кабеле буден нулем (если ввод без земли) 4)Отключить питание. 5) Вызвонить мультиметром кабель на выключатель, найти общий провод выключателя 6) соединить общий провод выключателя с найденной фазой. 7)Прозвонить кабели на вытяжку и лампу.
![]() Если что то не понятно, бросте это дело и бегите за электриком. Сообщение отредактировал rosck - 29.8.2015, 19:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1)Отключить питание ... бегите за электриком. Так проще.Использование "отвертки-индикатора" вместо двухполюсного указателя может привести к непонятным результатам. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
а помоему всё проще, фазный провод в выключателе пустили не на общую клему а через клему клавиши.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В данном случаи нужна индикаторная отвертка ищем фазу. Другой провод на этом кабеле будет нулем. Если внешняя изоляция снята до входа в распред коробку и провода все одинаковые тогда дело сложней. Может и двухполюсный индикатор не справится. Фаза будет светится относительно не подключенных проводов из за наводки. Тогда нужно провода нагрузить. Самый простой способ использовать простую лампочку но это как-то не по фен шую да и в чемодане может разбиться. У меня для таких случаев припасено устройство малогабаритный звоночек с крокодилами выполняет роль нагрузки. А ещё им очень удобно находить нужный автомат в распределительной щите. Подключаеш его в нужной комнате и на щите по очереди включаеш каждый автомат пока не зазвенит звонок.
а помоему всё проще, фазный провод в выключателе пустили не на общую клему а через клему клавиши. В этом случаи лампа в полнакала не светилась бы проблема в распред коробки перепутан один из проводов от светильника или вытяжки который должен подключаться напрямую к нулю его посадили на клавишу выключателя. Так себя будет вести двух групповая люстра если не посадить ноль на общий люстры. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
... или, по традиции, выкладывайте фото вашей беды на форум, будем разбираться вместе rosck объяснил очень доступно: следуйте его "инструкции" да и будет у вас свет (и свежий воздух тоже ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |