Гость_Дмитрий_*
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Собираюсь выполнить переход ВЛИ-0,4кВ в КЛ-0,4кВ. Воздушка выполнена проводом СИП-2 3х70+1х70.
Возникшие вопросы:
1. Нужно ли при переходе (т.е. на опоре) устанавливать ограничители перенапряжения?
2. Кабель должен быть алюминевый как и провод СИП или допускается переход на медный? (соединять кабель и провод планирую зажимами ЗОИ 16-95/2,5-35)
3. На сколько метров от земли должен быть защищен кабель от механических повреждений?
Shturman1
1. Да
2. посмотреть инфу на зажимы. Там должно быть указано материал жил
3. не менее 2,5 м
Volt380
ЗОИ 16-95/2,5-35 - ответвительный, причем ответвление не более 35квадратов.
Sinus
Муфты же есть специальные.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Sinus @ 15.8.2015, 0:20) *
Муфты же есть специальные.

Если возможно подробнее про муфты, название, тип, марку.
Sinus
Не буду рекламировать. Попробуйте сами найти так:
Любой поисковик (гугл, яндекс и тд.) спросить "муфта СИП-кабель"