Здравствуйте уважаемые форумчане.
Собираюсь выполнить переход ВЛИ-0,4кВ в КЛ-0,4кВ. Воздушка выполнена проводом СИП-2 3х70+1х70. Возникшие вопросы: 1. Нужно ли при переходе (т.е. на опоре) устанавливать ограничители перенапряжения? 2. Кабель должен быть алюминевый как и провод СИП или допускается переход на медный? (соединять кабель и провод планирую зажимами ЗОИ 16-95/2,5-35) 3. На сколько метров от земли должен быть защищен кабель от механических повреждений? |
|
|
Гость_Дмитрий_* Переход ВЛИ-0,4кВ в КЛ-0,4кВ 14.8.2015, 12:39
Shturman1 1. Да
2. посмотреть инфу на зажимы. Там должно быт... 14.8.2015, 12:58
Volt380 ЗОИ 16-95/2,5-35 - ответвительный, причем ответвле... 14.8.2015, 18:38
Sinus Муфты же есть специальные. 15.8.2015, 0:20
Гость_Дмитрий_* Цитата(Sinus @ 15.8.2015, 0:20) Муфты же ... 17.8.2015, 15:37
Sinus Не буду рекламировать. Попробуйте сами найти так:
... 17.8.2015, 16:24![]() ![]() ![]() |
|