Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопросы ОДН и заземление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Blizzard
Есть двухэтажний МКД на 18 квартир.

ОДН выходит 800-1000квт.ч

потребление 2-х комнатной квартиры 300 кв.ч.

Подскажите какие меры принять для выявления "воровства", потерь и т.д

дом старый 86 г. при включении потребляющих вещей свет притухает какбуд-то сварку кто пользует.

подскажите как лучше все проверить - обращаться в фирмы или искать толкового электрика.
Ук -нет.

И еще вопросец по заземлению - заземления в щите нет, вода со скважин и люди туда выводят землю (вбивают штыри) это нормально и правильно?
думаю делать так себе или нет. стоит выкапывать и перекладывать провода?
спасибо
Dimka1
Цитата(Blizzard @ 21.7.2015, 16:20) *
Подскажите какие меры принять для выявления "воровства", потерь и т.д


для начала организуйте ежемесячное списание счетчиков по всем квартирам и общедомового счетчика и своевременно подавайте эти данные в эл. сети.
Blizzard
Это так и происходит в 20-х числах. Женщина ходит по квартирам и ОДПУ
Dimka1
Цитата(Blizzard @ 21.7.2015, 17:41) *
Это так и происходит в 20-х числах. Женщина ходит по квартирам и ОДПУ


и у Вас получается 1000кВт*ч/18=55кВт *ч на каждую квартиру?
Счетчики у всех поверены/заменены?
с2н5он
сколько в сумме потребляют квартиры? сколько потребляет весь дом по общедомовому счётчику?
slavapril
Цитата
ОДН выходит 800-1000квт.ч

У меня ОДН на весь 80-ти кв. дом выходит 700-750кВтч зимой и 300кВтч летом. До этого было 2-4тыс.кВтч. Заставил всех поменять счетчики и лично убрал все хитроумные подключения.
Blizzard
у нас счетчики только на 1 этаже на лестничной клетке, на втором они в квартирах.
нашел только один 2,5/ надо организовать осмотр счетчиков в квартирах, но заставить менять может только сбыт?
Суммарное потребление 3478 квт.ч.
Общедомовое потребление 4360 квт.ч. (показания ОДПУ 2035)
ОДН 882квт*ч
Dimka1
Цитата(Blizzard @ 21.7.2015, 22:18) *
..... на втором они в квартирах.


В этом случае бороться с воровством бессмысленно.
с2н5он
Цитата(Blizzard @ 21.7.2015, 16:20) *
Ук -нет.

а что есть?

Цитата(Blizzard @ 21.7.2015, 22:18) *
(показания ОДПУ 2035)

это что?

если есть возможность - выносите счётчики из квартир
если счётчики индукционные - меняйте на электронные
сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа
Blizzard
Цитата(с2н5он @ 21.7.2015, 22:06) *
а что есть?

это что?

если есть возможность - выносите счётчики из квартир
если счётчики индукционные - меняйте на электронные
сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа

Никакого управления нет, типо не посредственное но всем пофиг, и сейчас от 12 квартир ук или тсж должно быть.

это строка из квитанции присланной энергетиками.

Некоторым людям только повтыкали СО 505 icon_sad.gif
Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать. Была хоть бы УК чтоб можно было их долбить этим.

А по заземлению, как быть?
с2н5он
по земле - не нормально. нужно делать контур на весь дом
slavapril
Цитата
Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать

Размещение счетчиков должно быть предусмотрено в проекте дома. Если в квартирах предусмотрено не было, значит должен быть разрешающий документ на перенос в квартиру.
Blizzard
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано icon_sad.gif
помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие.
Dimka1
Цитата(Blizzard @ 23.7.2015, 11:22) *
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано icon_sad.gif
помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие.


Для начала проверить правильность включения счетчиков (отсутствие перефазировки), затем проверить правильность работы счетчиков, только потом опечатать. Однако, если в квартире потребуется выключить/включить автомат, то пломба со щита будет сорвана.
Подвал проверить, нет ли там подключений. т.е. нужен полный аудит.