Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: опс1
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


kulazin
Здравствуйте !!! Будьте любезны подскажите как правильно рассчитать сечение провода для подключение ОПС 1 D2P? Раньше никогда не встречался с импульсными ограничителями и вот пришло время установить 7 штук таких. Если есть возможность обьясните пожалуйста как будет правильно подключить их в отдельном щитке? Сечение проводника потребителей подключаемых к опс ВВГнг3х1.5.
Гость
Схемку бы
Гость сочувствующий
Что-то ИЭК их с производства снял.
Работник
Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат.
kulazin
Цитата(Работник @ 10.7.2015, 8:17) *
Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат.

Спасибо за отклик! Дело в том что по проекту 7 штук опс устанавливаются в отдельном щите,система заземления tn-c-s,подключаются после автоматов вместе с питающим отходящей линии на компьютеры и так 7 штук. 1 вопрос как подключить каждый опс к земле(ставить шину в щиток или тянуть каждый в щс) и каким проводом(цвет, сечение). 2 вопрос каким проводом тянуть от щс ноль и фазу?
Работник
И что, в проекте не рассмотрен это вопрос и даже схемы нет?
1. Рациональнее РЕ-шину в щит с ОПС. ПВ1 6 мм.кв. желто-зеленый, проложить вместе с электропроводкой защищаемых линий.
2. Таким же ВВГнг 2х1,5 - L, N (почему 1,5 ?).
kulazin
Цитата(Работник @ 10.7.2015, 15:33) *
И что, в проекте не рассмотрен это вопрос и даже схемы нет?
1. Рациональнее РЕ-шину в щит с ОПС. ПВ1 6 мм.кв. желто-зеленый, проложить вместе с электропроводкой защищаемых линий.
2. Таким же ВВГнг 2х1,5 - L, N (почему 1,5 ?).

Спасибо за ответ! Дело в том что в проект внесли изменения то есть добавили опс,на проекте(к сожалению еще не научился скидывать фото на сайт но честно пытался)просто добавлен отвод после автомата от защищаемой линии и указано провести к опс, также указана маркировка опс1 D2P и все! Я делаю пятое здание этого проектанта там всегда море недосказанности и ошибок,не раз на это им указывали но с них как с гуся вода! Дело в том что именно сейчас появились в проекте опс! Ну не встречался я с ними раньше виноват упустил. Насчет вопроса почему 1.5 квадрата сечения сам удивляюсь второй год....экономия! Понимаю что надо 2.5 для верности но все! Все бытовые,силовые все 3х1.5 всегда нонсенс!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.