Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2015 Из: Минск Пользователь №: 46030 ![]() |
Здравствуйте !!! Будьте любезны подскажите как правильно рассчитать сечение провода для подключение ОПС 1 D2P? Раньше никогда не встречался с импульсными ограничителями и вот пришло время установить 7 штук таких. Если есть возможность обьясните пожалуйста как будет правильно подключить их в отдельном щитке? Сечение проводника потребителей подключаемых к опс ВВГнг3х1.5.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Схемку бы
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Что-то ИЭК их с производства снял.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2015 Из: Минск Пользователь №: 46030 ![]() |
Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат. Спасибо за отклик! Дело в том что по проекту 7 штук опс устанавливаются в отдельном щите,система заземления tn-c-s,подключаются после автоматов вместе с питающим отходящей линии на компьютеры и так 7 штук. 1 вопрос как подключить каждый опс к земле(ставить шину в щиток или тянуть каждый в щс) и каким проводом(цвет, сечение). 2 вопрос каким проводом тянуть от щс ноль и фазу? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И что, в проекте не рассмотрен это вопрос и даже схемы нет?
1. Рациональнее РЕ-шину в щит с ОПС. ПВ1 6 мм.кв. желто-зеленый, проложить вместе с электропроводкой защищаемых линий. 2. Таким же ВВГнг 2х1,5 - L, N (почему 1,5 ?). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2015 Из: Минск Пользователь №: 46030 ![]() |
И что, в проекте не рассмотрен это вопрос и даже схемы нет? 1. Рациональнее РЕ-шину в щит с ОПС. ПВ1 6 мм.кв. желто-зеленый, проложить вместе с электропроводкой защищаемых линий. 2. Таким же ВВГнг 2х1,5 - L, N (почему 1,5 ?). Спасибо за ответ! Дело в том что в проект внесли изменения то есть добавили опс,на проекте(к сожалению еще не научился скидывать фото на сайт но честно пытался)просто добавлен отвод после автомата от защищаемой линии и указано провести к опс, также указана маркировка опс1 D2P и все! Я делаю пятое здание этого проектанта там всегда море недосказанности и ошибок,не раз на это им указывали но с них как с гуся вода! Дело в том что именно сейчас появились в проекте опс! Ну не встречался я с ними раньше виноват упустил. Насчет вопроса почему 1.5 квадрата сечения сам удивляюсь второй год....экономия! Понимаю что надо 2.5 для верности но все! Все бытовые,силовые все 3х1.5 всегда нонсенс! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |