Здравствуйте !!! Будьте любезны подскажите как правильно рассчитать сечение провода для подключение ОПС 1 D2P? Раньше никогда не встречался с импульсными ограничителями и вот пришло время установить 7 штук таких. Если есть возможность обьясните пожалуйста как будет правильно подключить их в отдельном щитке? Сечение проводника потребителей подключаемых к опс ВВГнг3х1.5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.7.2015, 0:30
Сообщение #2





Гости






Схемку бы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.7.2015, 5:59
Сообщение #3





Гости






Что-то ИЭК их с производства снял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.7.2015, 8:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulazin
сообщение 10.7.2015, 13:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2015
Из: Минск
Пользователь №: 46030



Цитата(Работник @ 10.7.2015, 8:17) *
Здравствуйте. Примените провод ПВ1 6 кв.мм. В отдельном щите не обязательно, можно в боксе внутри щита. ОПС должны защищаться аппаратом защиты, если установлены до него - примените для них отдельный автомат.

Спасибо за отклик! Дело в том что по проекту 7 штук опс устанавливаются в отдельном щите,система заземления tn-c-s,подключаются после автоматов вместе с питающим отходящей линии на компьютеры и так 7 штук. 1 вопрос как подключить каждый опс к земле(ставить шину в щиток или тянуть каждый в щс) и каким проводом(цвет, сечение). 2 вопрос каким проводом тянуть от щс ноль и фазу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.7.2015, 15:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



И что, в проекте не рассмотрен это вопрос и даже схемы нет?
1. Рациональнее РЕ-шину в щит с ОПС. ПВ1 6 мм.кв. желто-зеленый, проложить вместе с электропроводкой защищаемых линий.
2. Таким же ВВГнг 2х1,5 - L, N (почему 1,5 ?).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulazin
сообщение 10.7.2015, 18:18
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2015
Из: Минск
Пользователь №: 46030



Цитата(Работник @ 10.7.2015, 15:33) *
И что, в проекте не рассмотрен это вопрос и даже схемы нет?
1. Рациональнее РЕ-шину в щит с ОПС. ПВ1 6 мм.кв. желто-зеленый, проложить вместе с электропроводкой защищаемых линий.
2. Таким же ВВГнг 2х1,5 - L, N (почему 1,5 ?).

Спасибо за ответ! Дело в том что в проект внесли изменения то есть добавили опс,на проекте(к сожалению еще не научился скидывать фото на сайт но честно пытался)просто добавлен отвод после автомата от защищаемой линии и указано провести к опс, также указана маркировка опс1 D2P и все! Я делаю пятое здание этого проектанта там всегда море недосказанности и ошибок,не раз на это им указывали но с них как с гуся вода! Дело в том что именно сейчас появились в проекте опс! Ну не встречался я с ними раньше виноват упустил. Насчет вопроса почему 1.5 квадрата сечения сам удивляюсь второй год....экономия! Понимаю что надо 2.5 для верности но все! Все бытовые,силовые все 3х1.5 всегда нонсенс!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 1:19
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены