moreman524
13.5.2015, 12:36
Подскажите можно ли укладывать провод с одиночной изоляцией в кабель канал??? Если да, то ложить в кучу? Запонение канала 60%???
Student_007
13.5.2015, 14:51
Какие функции выполняет провод/провода?
А вообще ПУЭ (7 издание) п. 2.1.61, п. 2.1.62.
moreman524
13.5.2015, 18:04
Силовые кабеля освещение, розетки!
Student_007
13.5.2015, 18:11
А почему проводами а не кабелями?
zendo057
13.5.2015, 20:01
Да можно, важно чтобы то току все было гут,+защита.
moreman524
13.5.2015, 20:33
Цитата(zendo057 @ 13.5.2015, 20:01)

и а можно, важно чтобы то току все было гут,+защита.
Как понять + защита??? Веду проводами, так как есть не нужные куски 2.5 и 1.5 квадратов Осталось найти подходящие кабель каналы. Правда дом деревянный. Электрики при подключении примут или нет???
Костян челябинский
13.5.2015, 20:41
Цитата(moreman524 @ 13.5.2015, 22:33)

Как понять + защита??? Веду проводами, так как есть не нужные куски 2.5 и 1.5 квадратов Осталось найти подходящие кабель каналы. Правда дом деревянный. Электрики при подключении примут или нет???
Электрики должны делать монтаж, а не принимать его. Кому вы собрались что сдавать?
stydent64
13.5.2015, 23:20
Деревянный дом, непонятный кабельканал, будет сдавать электрикам, не нужные КУСКИ непонятных проводов....
Больше всего повеселило - "Как понять + защита?"
haramamburu
13.5.2015, 23:27
да и найти куски в одинарной изоляции... в наше время.. надо еще постараться...
moreman524
14.5.2015, 6:58
Цитата(stydent64 @ 13.5.2015, 23:20)

Деревянный дом, непонятный кабельканал, будет сдавать электрикам, не нужные КУСКИ непонятных проводов....
Больше всего повеселило - "Как понять + защита?"
Да Вы такие же электрики как и я. Если сами нули в теме, не надо с умным видом давать комментарии!!!
Student_007
14.5.2015, 8:25
Цитата(moreman524 @ 13.5.2015, 20:33)

Как понять + защита??? Веду проводами, так как есть не нужные куски 2.5 и 1.5 квадратов Осталось найти подходящие кабель каналы. Правда дом деревянный. Электрики при подключении примут или нет???
Меня тоже смущает такое исполнение. Проводка делается не каждый день можно и кабель купить.
Дом деревянный ваш, вам и решать, но собирать из кусков проводов проводку как то не камильфо.
Проводами в кабельканале по деревяшке не ниже горючести Г3 можно (СП-31-110-2003 табл.14.2). Заполняемость 40% (тот же СП п.14.15). Если горючесть больше, то нужно подкладывать несгораемый материал. Провода без защитной оболочки (т.е. в одной изоляции) открыто (без труб или коробов) можно прокладывать по роликам с соблюдением высоты прокладки.