Здравствуйте. Задался вопросом, чем лучше подключить варочную панель? Понравился клемник Wago, но люди советуют не использовать на варочной. Да и вообще клемники лучше на варочную не использовать. А поставить
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДумаю на проф форуме мне дадут точный и правильный ответ...
sava_174
13.4.2015, 11:02
лучше всего её подключить кабелем, сечение кабеля выбирается от длины и мощности, ничего этого Вы не указали, так же не указали с чего Вы решили пользовать ваго.
Цитата(sava_174 @ 13.4.2015, 11:02)

лучше всего её подключить кабелем, сечение кабеля выбирается от длины и мощности, ничего этого Вы не указали, так же не указали с чего Вы решили пользовать ваго.
Я далек от электрики. Вам виднее какие провода выводит застройщик в новостройках для подключения плит. Клемник Ваго посоветовали установщики кухни, типа "мы всем так ставим и нормально".
sava_174
13.4.2015, 11:11
ваго ваге рознь, лучше всего розетку поставить, если я всё правильно понял.

что то типа такого.
Костян челябинский
13.4.2015, 11:44
sava_174, не правильно. Лучше всего через спец клеммник, как у автора на фото при помощи ПВС 3х4. Но ПВС нужно оконцевать. А если кабеля, торчащего из стены хватит завести напрямую в поверхность - то лучше всего так
Viktor2004
13.4.2015, 16:06
Ваго специализируется на пружинных контактах. Это не лучший вариант для силовой цепи.
sava_174
13.4.2015, 16:25
Цитата(Костян челябинский @ 13.4.2015, 13:44)

sava_174, не правильно. Лучше всего через спец клеммник, как у автора на фото при помощи ПВС 3х4. Но ПВС нужно оконцевать. А если кабеля, торчащего из стены хватит завести напрямую в поверхность - то лучше всего так
ну, я ж ведь не знаю всех условий....
то что лучше всего напрямую это и ежу понятно.
а чем клемник лучше розетки?
Костян челябинский, только не 3х4, а 3х6, как того требуют правила. И под автомат на 32А.
Я бы подключил напрямую в варочную панель. Если не хватает длины кабеля - через гильзы, хотя и через ВАГО 3х6 подключал несколько плит, полёт нормальный, наверное уже года три.
Костян челябинский
13.4.2015, 19:01
S-cream, не не не. Сечение ПРОВОДКИ к однофазной плите регламентирует СП 31-110 и там таки да, написано, что нужна шестерка. Причем написано однозначно без всяких двояких чтений. А вот ШНУР гибкой подводки по таблице ДДТ уже можно выбрать и четверку.
Как раз тот случай, когда лучше перебдеть, ИМХО.
ПО сути можно и 2,5 мм2 положить, ведь всё равно всеми конфорками сразу не пользуешься

(шутка)
Вообще, видел скрутку с 6 (из стены) на 4 (к плите) как раз на плите. Скрутка была длинная, хорошо затянутая, хозяин старался. Да только вот беда - изолента на ней плавилась. (Это был ноль). Поменял на 6ку через гильзу - всё стало нормально.
Цитата(Viktor2004 @ 13.4.2015, 23:06)

Ваго специализируется на пружинных контактах. Это не лучший вариант для силовой цепи.
А в печном разъёме типа
Цитата
что то типа такого
разве не пружинный контакт?
Костян челябинский
15.4.2015, 8:09
В КЛК-5С (который назван печным разъемом) нормальные винтовые клеммы. Причем зажим не торцом винта.
Костян челябинский, вы не поняли. Контакт штырей вилки в пазах розетки именно подпружиненый. Разве не так?
Костян челябинский
16.4.2015, 8:07
АА. Семен Семеныч! В той, что в сообщении земляка - нет. Просто изогнутая пластинка из непонятного металла. Хорошо, если из латуни. Если очень хочется розетку, то лучше взять промышленную на 32 А. Даже ИЭКовская лучше будет.