Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 44937 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
лучше всего её подключить кабелем, сечение кабеля выбирается от длины и мощности, ничего этого Вы не указали, так же не указали с чего Вы решили пользовать ваго.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 44937 ![]() |
лучше всего её подключить кабелем, сечение кабеля выбирается от длины и мощности, ничего этого Вы не указали, так же не указали с чего Вы решили пользовать ваго. Я далек от электрики. Вам виднее какие провода выводит застройщик в новостройках для подключения плит. Клемник Ваго посоветовали установщики кухни, типа "мы всем так ставим и нормально". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
ваго ваге рознь, лучше всего розетку поставить, если я всё правильно понял.
что то типа такого. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
sava_174, не правильно. Лучше всего через спец клеммник, как у автора на фото при помощи ПВС 3х4. Но ПВС нужно оконцевать. А если кабеля, торчащего из стены хватит завести напрямую в поверхность - то лучше всего так
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Ваго специализируется на пружинных контактах. Это не лучший вариант для силовой цепи.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
sava_174, не правильно. Лучше всего через спец клеммник, как у автора на фото при помощи ПВС 3х4. Но ПВС нужно оконцевать. А если кабеля, торчащего из стены хватит завести напрямую в поверхность - то лучше всего так ну, я ж ведь не знаю всех условий.... то что лучше всего напрямую это и ежу понятно. а чем клемник лучше розетки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Костян челябинский, только не 3х4, а 3х6, как того требуют правила. И под автомат на 32А.
Я бы подключил напрямую в варочную панель. Если не хватает длины кабеля - через гильзы, хотя и через ВАГО 3х6 подключал несколько плит, полёт нормальный, наверное уже года три. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
S-cream, не не не. Сечение ПРОВОДКИ к однофазной плите регламентирует СП 31-110 и там таки да, написано, что нужна шестерка. Причем написано однозначно без всяких двояких чтений. А вот ШНУР гибкой подводки по таблице ДДТ уже можно выбрать и четверку.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Как раз тот случай, когда лучше перебдеть, ИМХО.
ПО сути можно и 2,5 мм2 положить, ведь всё равно всеми конфорками сразу не пользуешься ![]() Вообще, видел скрутку с 6 (из стены) на 4 (к плите) как раз на плите. Скрутка была длинная, хорошо затянутая, хозяин старался. Да только вот беда - изолента на ней плавилась. (Это был ноль). Поменял на 6ку через гильзу - всё стало нормально. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В КЛК-5С (который назван печным разъемом) нормальные винтовые клеммы. Причем зажим не торцом винта.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Костян челябинский, вы не поняли. Контакт штырей вилки в пазах розетки именно подпружиненый. Разве не так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
АА. Семен Семеныч! В той, что в сообщении земляка - нет. Просто изогнутая пластинка из непонятного металла. Хорошо, если из латуни. Если очень хочется розетку, то лучше взять промышленную на 32 А. Даже ИЭКовская лучше будет.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |