Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле контроля напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Андрей1988
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?
savelij®
Цитата
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?

Ответьте на наводящие вопросы, будет и диагноз.
1. точное название того, что ставили
2. точная схема подключения того, как ставили
haramamburu
тут одно их 2х.. или мультик или ваше реле..... а что за реле напряжения ТДМовское? марку можно?
но если верить мультику... то 290... это реально много...
savelij®
Цитата(haramamburu @ 6.4.2015, 1:22) *
но если верить мультику... то 290... это реально много...
если у мультика батарейка не села... icon_wink.gif
haramamburu
Цитата(savelij® @ 6.4.2015, 1:23) *
если у мультика батарейка не села... icon_wink.gif
эт да... я ... когда они пошли в массы.. довольно критично к ним подходил... мерял... перепроверял цешкой... да и до сих пор цешка имеет
ся в закромах...
Student_007
Скорее мультик, 290 это очень много.
Андрей1988
Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально) В моей квартире 215-230 В. А это новострой, и, судя по всему, еще не подключен по постоянной схеме.

Что касается самого реле контроля и его схемы подключения можно посмотреть вот здесь: http://www.necm.ru/product/nizvolobor/1333/ . Ошибиться, как понимаете, невозможно при подключении.

Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает? На каком-то из форумов прочитал, что он отключается если включена большая нагрузка... а две лампочки это почти в "холостую". Но тогда на кой черт он нужен? Когда нет никого дома только холодильник кушает электричество... а если оно низкое например, то холодильник быстро сдохнет.
Shura_with_KINEF
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 9:26) *
Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально)

В калиброванных мультиках тоже батарейки садятся.
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 9:26) *
Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает?

1. Самое китайское.
2. "Преимущества * Самое доступное однофазное реле контроля напряжения на рынке." (цитата рекламы этого реле с сайта) Это единственное преимущество.
Андрей1988
Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред?
Оно же не по току отключается...


Shura_with_KINEF
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 10:01) *
Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред?
Оно же не по току отключается...

Реле напряжения, а отключается по току?
Если и отключается по току, то только по превышению максимального тока, если такая функция есть. А из тех. характеристик с приведённого вами сайта не понятно, есть внутри этого агрегата тепловое реле, или указанный максимальный ток, всего лишь прочность контактов. Для какой нагрузки приведён максимальный ток, тоже не понятно.
savelij®
Если реле подключено в соответствии с приведённой в описании схемой, если напряжение действительно выходит за установленные пределы, то его неотключение говорит о неисправности реле.
Никакой защиты по току оно не имеет, никаких сверхъестественных функций не выполняет. Простое пороговое реле, потому и дешёвое. Но э о не значит, что дерьмо ... сорри.
Igor Kolomio
Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает.
Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети.
Андрей1988
Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 12:32) *
Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает.
Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети.

Между фазами А-В-С напряжение 505 В,
после того, как фазы разделились на квартиры (2 фазы А, 2 В и 2 С) напруга между А-N - 390 В, B-N - 395 В, C-N - 395 В. Моя фаза В. Незначительный перекос есть, но это пустяки 5 В.

Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать.

Промерил сегодня Ц4380 - 280 В.
Student_007
Цифры баснословные!!, обращаться в энергоснабжающую организацию надо.
savelij®
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 17:55) *
Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать.

Что значит, не сделать? Откуда вообще на ТП 0,4 взялось линейное на 20% выше нормы?!
Евжин
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 1:07) *
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?


ставьте RN 1F-02 (марка Resanz) и не будет проблем.
Костян челябинский
хрен редьки не слаще
Roman D
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 16:55) *
Между фазами А-В-С напряжение 505 В

Вот с этого места поподробнее.
Цитата
после того, как фазы разделились на квартиры

ЕЩЁ подробнее!
старый юз
а зачем ставить реле на 255 вольт, если на входе 290? чтоб все время сидеть без напруги?
может надо ставить нормализатор?
savelij®
Цитата(старый юз @ 19.4.2015, 16:43) *
может надо ставить нормализатор?
чтобы потом его выбросить? icon_wink.gif
Какой бы ни был новострой, но иметь с ТП линейное 505 вместо 400, это ...что-то кому-то пора куда-то загнать... icon_wink.gif или всё же батарейку проверить? icon_redface.gif
Igor Kolomio
Согласен. Батарейки надо проверять.
Буквально несколько дней назад мультиметр показал в розетке 310В. Сменил батарейку. Показал 212В.
старый юз
Цитата(savelij® @ 19.4.2015, 22:28) *
чтобы потом его выбросить? icon_wink.gif

Чтобы потом оставить и пользоваться.
Увы качество напряжения желает лучшего.
push
Если разговор про ц4380, то батарейка для измерения напряжения никакой роли не играет, это для цифры критично. Скорей всего прибор паленый. Попробовать измерить на других пределах или посмотреть на правильность положения переключателей и шкалы. 290 еще поверю что перекос может быть, а вот про 505 явно брехня. Это уже ТП выкидывать надо
шахтер
Цитата(Igor Kolomio @ 20.4.2015, 10:25) *
Согласен. Батарейки надо проверять.
Буквально несколько дней назад мультиметр показал в розетке 310В. Сменил батарейку. Показал 212В.
Всегда удивляет такая информация сколько было у меня цифровых приборов даже самых дешевых там всегда как села батарейка на экране появляется символ что она села.


Цитата(push @ 21.4.2015, 8:37) *
а вот про 505 явно брехня. Это уже ТП выкидывать надо
Да что то там автор не то намерял, это и к бабке ходить не надо.
Оптимист
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 17:55) *
Между фазами А-В-С напряжение 505 В,
после того, как фазы разделились на квартиры (2 фазы А, 2 В и 2 С) напруга между А-N - 390 В, B-N - 395 В, C-N - 395 В. Моя фаза В. Незначительный перекос есть, но это пустяки 5 В.

Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать.

Промерил сегодня Ц4380 - 280 В.

1 505 В есть полный бред при наличии 390-395 В между фазами.
2 ГОСТ 29322-2014 гласит: в точке подключения эл.уст. к эл.сети напряжение должно быть 230/400 В плюс-минус 10 %. ГОСТ Р 50571.5.52, на который есть ссылка в ГОСТ 29322-2014 (через МЭК 60364-5-52), установил макс. потери напряжения в эл.уст. 3 % для "света" и 5 % для остального.
3 Указанные цифры есть основа, от которой нужно "плясать".
vovanvovanych
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 2:07) *
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?

Если измерения проведены правильно, то реле неисправно. Я бы попробовал изменить порог срабатывания. Может оно вообще ни на какие напряжения не реагирует, тогда уж точно оно дохлое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      