Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 1:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2015
Пользователь №: 44692



Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2015, 1:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?

Ответьте на наводящие вопросы, будет и диагноз.
1. точное название того, что ставили
2. точная схема подключения того, как ставили


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.4.2015, 1:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



тут одно их 2х.. или мультик или ваше реле..... а что за реле напряжения ТДМовское? марку можно?
но если верить мультику... то 290... это реально много...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2015, 1:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 6.4.2015, 1:22) *
но если верить мультику... то 290... это реально много...
если у мультика батарейка не села... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 6.4.2015, 1:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 6.4.2015, 1:23) *
если у мультика батарейка не села... icon_wink.gif
эт да... я ... когда они пошли в массы.. довольно критично к ним подходил... мерял... перепроверял цешкой... да и до сих пор цешка имеет
ся в закромах...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 7:13
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Скорее мультик, 290 это очень много.

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 7:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 9:26
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2015
Пользователь №: 44692



Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально) В моей квартире 215-230 В. А это новострой, и, судя по всему, еще не подключен по постоянной схеме.

Что касается самого реле контроля и его схемы подключения можно посмотреть вот здесь: http://www.necm.ru/product/nizvolobor/1333/ . Ошибиться, как понимаете, невозможно при подключении.

Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает? На каком-то из форумов прочитал, что он отключается если включена большая нагрузка... а две лампочки это почти в "холостую". Но тогда на кой черт он нужен? Когда нет никого дома только холодильник кушает электричество... а если оно низкое например, то холодильник быстро сдохнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.4.2015, 9:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 9:26) *
Вот вы неверующие))) Мультик калиброван, так что с ним все нормально)

В калиброванных мультиках тоже батарейки садятся.
Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 9:26) *
Вот в этом и вопрос почему он не срабатывает?

1. Самое китайское.
2. "Преимущества * Самое доступное однофазное реле контроля напряжения на рынке." (цитата рекламы этого реле с сайта) Это единственное преимущество.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 10:01
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2015
Пользователь №: 44692



Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред?
Оно же не по току отключается...


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 6.4.2015, 11:39
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3167
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 10:01) *
Ну так получается, что его отключение при подключении нормальной нагрузки это бред?
Оно же не по току отключается...

Реле напряжения, а отключается по току?
Если и отключается по току, то только по превышению максимального тока, если такая функция есть. А из тех. характеристик с приведённого вами сайта не понятно, есть внутри этого агрегата тепловое реле, или указанный максимальный ток, всего лишь прочность контактов. Для какой нагрузки приведён максимальный ток, тоже не понятно.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.4.2015, 11:40


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2015, 12:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если реле подключено в соответствии с приведённой в описании схемой, если напряжение действительно выходит за установленные пределы, то его неотключение говорит о неисправности реле.
Никакой защиты по току оно не имеет, никаких сверхъестественных функций не выполняет. Простое пороговое реле, потому и дешёвое. Но э о не значит, что дерьмо ... сорри.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 6.4.2015, 12:32
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает.
Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей1988
сообщение 6.4.2015, 17:55
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 26.3.2015
Пользователь №: 44692



Цитата(Igor Kolomio @ 6.4.2015, 12:32) *
Если в показаниях мультиметра уверены, то реле напряжения нужно поменять. Оно неправильно работает.
Скорее всего в новостройке из-за неравномерной нагрузки появляется перекос фаз. Ваша фаза недогружена, что приводит к повышению напряжения в сети.

Между фазами А-В-С напряжение 505 В,
после того, как фазы разделились на квартиры (2 фазы А, 2 В и 2 С) напруга между А-N - 390 В, B-N - 395 В, C-N - 395 В. Моя фаза В. Незначительный перекос есть, но это пустяки 5 В.

Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать.

Промерил сегодня Ц4380 - 280 В.

Сообщение отредактировал Андрей1988 - 6.4.2015, 17:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Student_007
сообщение 6.4.2015, 18:13
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



Цифры баснословные!!, обращаться в энергоснабжающую организацию надо.

Сообщение отредактировал Student_007 - 6.4.2015, 18:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.4.2015, 18:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 17:55) *
Такое завышенное напряжение выдает город. И с этим, к сожалению, ничего не сделать.

Что значит, не сделать? Откуда вообще на ТП 0,4 взялось линейное на 20% выше нормы?!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евжин
сообщение 17.4.2015, 13:56
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.4.2015
Пользователь №: 45022



Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 1:07) *
Здравствуйте. Установил в щите (последовательно после счетчика) реле контроля напряжения TDM у которого порог срабатывания 255+/- 5 В (с током 40А). Мультиметр показывает напругу в квартире 240-290 В (новостройка), но реле никак не реагирует - никогда не отключается. Из нагрузки во всей квартире только 2 лампочки горит...остальное не подключено.
Это реле неправильно работает или я чего-то не понимаю?


ставьте RN 1F-02 (марка Resanz) и не будет проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2015, 13:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



хрен редьки не слаще


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.4.2015, 14:24
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Андрей1988 @ 6.4.2015, 16:55) *
Между фазами А-В-С напряжение 505 В

Вот с этого места поподробнее.
Цитата
после того, как фазы разделились на квартиры

ЕЩЁ подробнее!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
старый юз
сообщение 19.4.2015, 16:43
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 9.1.2015
Пользователь №: 43433



а зачем ставить реле на 255 вольт, если на входе 290? чтоб все время сидеть без напруги?
может надо ставить нормализатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.4.2015, 22:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(старый юз @ 19.4.2015, 16:43) *
может надо ставить нормализатор?
чтобы потом его выбросить? icon_wink.gif
Какой бы ни был новострой, но иметь с ТП линейное 505 вместо 400, это ...что-то кому-то пора куда-то загнать... icon_wink.gif или всё же батарейку проверить? icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения