Добрый день. Помогите определить потери в кабеле КРБК сечением 25кв.мм, проложенным на расстояние 1200 метров для питания трёхфазной нагрузки.
bosik452017, нагрузка какая на нем? Грубо потери прямо пропорционльны квадрату тока
Для 380 В около 20-25 А предел в зависимости от напряжения в начале линии. Для 660В около 40А. Пи этих значениях будет около 10% падение на кабеле. Если насос, то нужно считать еще пусковой режим.
Aleksandr50
9.3.2015, 15:22
Цитата(bosik452017 @ 8.3.2015, 17:26)

Добрый день. Помогите определить потери в кабеле КРБК сечением 25кв.мм, проложенным на расстояние 1200 метров для питания трёхфазной нагрузки.
Привет.Для более точного определения потерь необходимо знать нагрузку и в какой среде проложен кабель.
Гость_ворон_*
9.3.2015, 16:06
а удельное сопротивление и длина проводника помноженная на два, ни о чем не говорит???
Товарищ, умник, уверены, что на два надо умножать?
Гость_ворон_*
9.3.2015, 16:21
а вы это об чем, я ведь не могу читать ваши мысли, вы хоть знаете к чему это умножить "на два"
Естественно знаю, но для трехфазной нагрузки умножать на 2 не нужно, поэтому все мы тут пытаемся выудить информацию о нагрузке у ТС. А вообще с троллями бодаться я тут не собираюсь, поэтому товарищ гость, идите лесом
да вы правы для трехфазной нагрузки если она симметрична не нужно умножать на 2 - но, удельное сопротивление на длину никто не отменял