Добрый день. Помогите определить потери в кабеле КРБК сечением 25кв.мм, проложенным на расстояние 1200 метров для питания трёхфазной нагрузки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
bosik452017, нагрузка какая на нем? Грубо потери прямо пропорционльны квадрату тока
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Для 380 В около 20-25 А предел в зависимости от напряжения в начале линии. Для 660В около 40А. Пи этих значениях будет около 10% падение на кабеле. Если насос, то нужно считать еще пусковой режим.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Добрый день. Помогите определить потери в кабеле КРБК сечением 25кв.мм, проложенным на расстояние 1200 метров для питания трёхфазной нагрузки. Привет.Для более точного определения потерь необходимо знать нагрузку и в какой среде проложен кабель. Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 9.3.2015, 15:24 -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ворон_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
а удельное сопротивление и длина проводника помноженная на два, ни о чем не говорит??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Товарищ, умник, уверены, что на два надо умножать?
|
![]() |
|
Гость_Гость_ворон_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а вы это об чем, я ведь не могу читать ваши мысли, вы хоть знаете к чему это умножить "на два" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Естественно знаю, но для трехфазной нагрузки умножать на 2 не нужно, поэтому все мы тут пытаемся выудить информацию о нагрузке у ТС. А вообще с троллями бодаться я тут не собираюсь, поэтому товарищ гость, идите лесом
Сообщение отредактировал FRAER - 9.3.2015, 18:11 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
да вы правы для трехфазной нагрузки если она симметрична не нужно умножать на 2 - но, удельное сопротивление на длину никто не отменял ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |