возможно ли заземлиться от этого щитка? если по внешнему виду неясно, то где что измерить, чтобы определить наличие/отсутствие земли?
moshkarow
11.2.2015, 14:54
Совмещённые нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Shturman1
11.2.2015, 15:17
Судя по фото перед счетчиками нету комутационных апаратов???
Костян челябинский
11.2.2015, 15:23
Shturman1, есть. С синими рукоятками - как раз они. Хотя сечение PEN прооходит по нормам, но лучше не заземляться. Согласно ПУЭ разделение должно производиться во ВРУ здания, а не в этажных щитах. recvlz, сосчитайте количество толстых "шнурков", идущих вертикально и соединенных по очереди с клеммами. 4 или 5. Чем черт не шутит, вдруг добавили пятый?
Shturman1
11.2.2015, 15:33
Цитата
С синими рукоятками - как раз они
Да, точно. А нули после счетчиков, что ли сходяться на ту шину что сверху? Или я опять туплю?
Костян челябинский
11.2.2015, 15:38
Да тоже не пойму. Не должны. Но если и сходятся, то великого криминала нет. Счетчики считают ток только в фазе. Во всяком случае ЭТИ.
Здравствуйте. На моём одном месте жительства было такое, и заземление от этого было. Там именно совмещённный рабочий и защитный ноль. Я боялся, что при отгорании ноля на корпусе стиральной машины будет много Вольт к Земле/трубам (а Устройство Защитного Отключения не поможет - заземление через него не проходит) , и сделал хитро: Поставил ограничитель перенапряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая заземление
Shturman1
11.2.2015, 18:00
Цитата
и сделал хитро: Поставил ограничитель перенапряжения
это называеться реле напряжения. Ограничитель перенапряжения это немного другая штука
Прошу прощения, да, реле. Правда что конкретно я ставил это вообще называется Устройство Защитное Многофункциональное, так как там ещё тиристоры стоят от грозовых перенапряжений
Вообщето у вас чистой земли (РЕ) нету у вас совмещённый (PEN) проводник, а ПУЭ гласит:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Осталось только разобраться как рассматривать эту электроустановку как однофазную или как трёхфазную?
По моему однофазная.
savelij®
11.2.2015, 18:43
Цитата(Лейба @ 11.2.2015, 18:12)

...так как там ещё тиристоры стоят от грозовых перенапряжений
может речь о варисторах?...
Вообще мне в таких случаях нравится решение вопроса использование системы ТТ, с УЗО на входе, система очень широко распространена во Франции, у нас пока про неё не очень говорят, может создать специальную тему для обсуждения?
Цитата
Поставил ограничитель перенапряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая заземление
а вот это как раз категорически запрещено
Прошу прощения, варисторы. Запрещено, но иного способа обезопаситься нет
Костян челябинский
12.2.2015, 6:52
razread, а чего про нее говорить? В многоквартирных домах у нас она тупо запрещена. И правильно. Тем с обсуждением такого здесь и на Мастерсити как грязи. Удачи в поиске.
Гость интерес
12.2.2015, 8:13
Мастерсити совсем не авторитет в вопросах электрики, там, к сожалению, много откровенного флуда и троллинга
Костян челябинский
12.2.2015, 9:19
Как и ЛЮБОЙ форум. Не исключая этого. НО когда по заданной теме люди высказались со ссылками на НТД, будь хоть форум гинекологов. Все доказано и расписаны риски.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.