Есть ли в щитке земля , Подскажите, оглядев опытным взглядом

recvlz
сообщение 11.2.2015, 14:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.2.2015
Пользователь №: 44024



возможно ли заземлиться от этого щитка? если по внешнему виду неясно, то где что измерить, чтобы определить наличие/отсутствие земли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 11.2.2015, 14:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Совмещённые нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.2.2015, 15:17
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Судя по фото перед счетчиками нету комутационных апаратов???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2015, 15:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shturman1, есть. С синими рукоятками - как раз они. Хотя сечение PEN прооходит по нормам, но лучше не заземляться. Согласно ПУЭ разделение должно производиться во ВРУ здания, а не в этажных щитах. recvlz, сосчитайте количество толстых "шнурков", идущих вертикально и соединенных по очереди с клеммами. 4 или 5. Чем черт не шутит, вдруг добавили пятый?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.2.2015, 15:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
С синими рукоятками - как раз они

Да, точно. А нули после счетчиков, что ли сходяться на ту шину что сверху? Или я опять туплю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.2.2015, 15:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да тоже не пойму. Не должны. Но если и сходятся, то великого криминала нет. Счетчики считают ток только в фазе. Во всяком случае ЭТИ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лейба_*
сообщение 11.2.2015, 17:54
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте. На моём одном месте жительства было такое, и заземление от этого было. Там именно совмещённный рабочий и защитный ноль. Я боялся, что при отгорании ноля на корпусе стиральной машины будет много Вольт к Земле/трубам (а Устройство Защитного Отключения не поможет - заземление через него не проходит) , и сделал хитро: Поставил ограничитель перенапряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 11.2.2015, 18:00
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
и сделал хитро: Поставил ограничитель перенапряжения

это называеться реле напряжения. Ограничитель перенапряжения это немного другая штука
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лейба_*
сообщение 11.2.2015, 18:12
Сообщение #9





Гости






Прошу прощения, да, реле. Правда что конкретно я ставил это вообще называется Устройство Защитное Многофункциональное, так как там ещё тиристоры стоят от грозовых перенапряжений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 11.2.2015, 18:34
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Вообщето у вас чистой земли (РЕ) нету у вас совмещённый (PEN) проводник, а ПУЭ гласит:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Осталось только разобраться как рассматривать эту электроустановку как однофазную или как трёхфазную?
По моему однофазная.

Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 19:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2015, 18:43
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Лейба @ 11.2.2015, 18:12) *
...так как там ещё тиристоры стоят от грозовых перенапряжений

может речь о варисторах?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 11.2.2015, 18:52
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Вообще мне в таких случаях нравится решение вопроса использование системы ТТ, с УЗО на входе, система очень широко распространена во Франции, у нас пока про неё не очень говорят, может создать специальную тему для обсуждения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 11.2.2015, 21:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата
Поставил ограничитель перенапряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая заземление

а вот это как раз категорически запрещено
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лейба_*
сообщение 11.2.2015, 23:28
Сообщение #14





Гости






Прошу прощения, варисторы. Запрещено, но иного способа обезопаситься нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2015, 6:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



razread, а чего про нее говорить? В многоквартирных домах у нас она тупо запрещена. И правильно. Тем с обсуждением такого здесь и на Мастерсити как грязи. Удачи в поиске.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость интерес_*
сообщение 12.2.2015, 8:13
Сообщение #16





Гости






Мастерсити совсем не авторитет в вопросах электрики, там, к сожалению, много откровенного флуда и троллинга
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.2.2015, 9:19
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Как и ЛЮБОЙ форум. Не исключая этого. НО когда по заданной теме люди высказались со ссылками на НТД, будь хоть форум гинекологов. Все доказано и расписаны риски.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения