Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 44024 ![]() |
возможно ли заземлиться от этого щитка? если по внешнему виду неясно, то где что измерить, чтобы определить наличие/отсутствие земли?
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Совмещённые нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Судя по фото перед счетчиками нету комутационных апаратов???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shturman1, есть. С синими рукоятками - как раз они. Хотя сечение PEN прооходит по нормам, но лучше не заземляться. Согласно ПУЭ разделение должно производиться во ВРУ здания, а не в этажных щитах. recvlz, сосчитайте количество толстых "шнурков", идущих вертикально и соединенных по очереди с клеммами. 4 или 5. Чем черт не шутит, вдруг добавили пятый?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата С синими рукоятками - как раз они Да, точно. А нули после счетчиков, что ли сходяться на ту шину что сверху? Или я опять туплю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да тоже не пойму. Не должны. Но если и сходятся, то великого криминала нет. Счетчики считают ток только в фазе. Во всяком случае ЭТИ.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. На моём одном месте жительства было такое, и заземление от этого было. Там именно совмещённный рабочий и защитный ноль. Я боялся, что при отгорании ноля на корпусе стиральной машины будет много Вольт к Земле/трубам (а Устройство Защитного Отключения не поможет - заземление через него не проходит) , и сделал хитро: Поставил ограничитель перенапряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая заземление
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата и сделал хитро: Поставил ограничитель перенапряжения это называеться реле напряжения. Ограничитель перенапряжения это немного другая штука |
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, да, реле. Правда что конкретно я ставил это вообще называется Устройство Защитное Многофункциональное, так как там ещё тиристоры стоят от грозовых перенапряжений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вообщето у вас чистой земли (РЕ) нету у вас совмещённый (PEN) проводник, а ПУЭ гласит:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Осталось только разобраться как рассматривать эту электроустановку как однофазную или как трёхфазную? По моему однофазная. Сообщение отредактировал razread - 11.2.2015, 19:20 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...так как там ещё тиристоры стоят от грозовых перенапряжений может речь о варисторах?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Вообще мне в таких случаях нравится решение вопроса использование системы ТТ, с УЗО на входе, система очень широко распространена во Франции, у нас пока про неё не очень говорят, может создать специальную тему для обсуждения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Цитата Поставил ограничитель перенапряжения, который управляет трёхполюсным контактором, который при аварии отрубит всё, включая заземление а вот это как раз категорически запрещено |
![]() |
|
Гость_Лейба_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Прошу прощения, варисторы. Запрещено, но иного способа обезопаситься нет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
razread, а чего про нее говорить? В многоквартирных домах у нас она тупо запрещена. И правильно. Тем с обсуждением такого здесь и на Мастерсити как грязи. Удачи в поиске.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость интерес_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Мастерсити совсем не авторитет в вопросах электрики, там, к сожалению, много откровенного флуда и троллинга
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Как и ЛЮБОЙ форум. Не исключая этого. НО когда по заданной теме люди высказались со ссылками на НТД, будь хоть форум гинекологов. Все доказано и расписаны риски.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |