Здравствуйте господа электрики!
Задача установить 3-х фазный счётчик с трансформаторами тока,нагрузка 40Квт,подскажите какие тт и счётчик необходимо приобрести
с2н5он
счетчик прямого включения - 100 А
Гость_Владимир_*
Не подойдёт,вводной кабель слишком велик для подключения напрямую
savelij®
Тогда ТТ 100/5 или надыбать наконечники типа НШП
Работник
Цитата
Не подойдёт,вводной кабель слишком велик для подключения напрямую

Почему бы не перейти на допустимое сечение для счетчика? Перед прибором учета, явно есть коммутационный аппарат, можно на выходе его применить нужный провод. С выхода прибора вывести проводами и так же на коммутационном аппарате или через шины, перейти на кабель.
Тип счетчика - по согласованию с энергоснабжающей организацией.
Трансформаторы тока, например ТТИ. Если все же удобнее сделать через ТТ
ez81
Сбыт не пойдет на установку ТТ при такой мощности, переход на меньшее сечение самый оптимальный вариант.