Гость_Максим_*
Всем привет. Как выбрать автоматический выключатель на U-380B ток рабочий 65ампер, ток максимальный 350 ампер
stydent64
Какое оборудование? Тяжелые пуски? По току 100 А
moshkarow

Автоматические выключатели ВА88 или аналоги
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....913269689515108
FRAER
80А тоже достаточно, если у него кратность тока отсечки будет от 5
moshkarow
Цитата(stydent64 @ 21.1.2015, 12:15) *
По току 100 А

можно -80 а
Оптимист
Цитата(Гость_Максим_* @ 21.1.2015, 10:33) *
Как выбрать автоматический выключатель на U-380B ток рабочий 65ампер, ток максимальный 350 ампер

Без прояснения выделенного, ответа быть не может.