![]() выбор автомата , задача |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() выбор автомата , задача |
Гость_Гость_Максим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем привет. Как выбрать автоматический выключатель на U-380B ток рабочий 65ампер, ток максимальный 350 ампер
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
Какое оборудование? Тяжелые пуски? По току 100 А
Сообщение отредактировал stydent64 - 21.1.2015, 11:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Автоматические выключатели ВА88 или аналоги ![]() http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....913269689515108 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
80А тоже достаточно, если у него кратность тока отсечки будет от 5
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 16:21 |
|
![]() |