Александр_К
20.1.2015, 15:12
Добрый день, не могли бы подсказать, если какой нить норматив, который требует наличие крышки у лотка, в котором прокладываются кабели 0,4кВ . Прокладываем внутри помещения под потолком.
Спасибо!
Александр_К
20.1.2015, 17:24
металлический перфорированный лоток
Из СНиПа слов не выкинешь…
Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах регламентируется следующими требованиями:
3.19. Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т. п.) должны быть указаны в проекте.
3.20. Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.
3.21. При скрытых прокладках следует применять глухие короба.
3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и ответвлениях.
Цитата(Александр_К @ 20.1.2015, 15:12)

.. если какой нить норматив, который требует наличие крышки у лотка, в котором прокладываются кабели 0,4кВ . Прокладываем внутри помещения под потолком.
Лоток не является механической защитой. Это открытая конструкция без крышки.
Лоток со съемной крышкой является коробом. Если съемной крышки у короба нет - это глухой короб.
Ссылки:
1. п.2.1.10, 2.1.11 ПУЭ
2. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 табл.А.52.3 поз.31 (перф.лоток)
haramamburu
27.1.2015, 11:53
Цитата(eiwork @ 24.1.2015, 20:27)

Из СНиПа слов не выкинешь…
Очередной гвоздь в крышку..