Добрый день, не могли бы подсказать, если какой нить норматив, который требует наличие крышки у лотка, в котором прокладываются кабели 0,4кВ . Прокладываем внутри помещения под потолком.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2015, 17:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



речь о лотке или канале?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 20.1.2015, 17:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



металлический перфорированный лоток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eiwork
сообщение 24.1.2015, 20:27
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 98
Регистрация: 12.1.2015
Из: Николаев
Пользователь №: 43488



Из СНиПа слов не выкинешь…

Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах регламентируется следующими требованиями:
3.19. Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т. п.) должны быть указаны в проекте.
3.20. Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.
3.21. При скрытых прокладках следует применять глухие короба.
3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и ответвлениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.1.2015, 20:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18406
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Александр_К @ 20.1.2015, 15:12) *
.. если какой нить норматив, который требует наличие крышки у лотка, в котором прокладываются кабели 0,4кВ . Прокладываем внутри помещения под потолком.

Лоток не является механической защитой. Это открытая конструкция без крышки.
Лоток со съемной крышкой является коробом. Если съемной крышки у короба нет - это глухой короб.
Ссылки:
1. п.2.1.10, 2.1.11 ПУЭ
2. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 табл.А.52.3 поз.31 (перф.лоток)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_К
сообщение 27.1.2015, 10:04
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.10.2014
Пользователь №: 42208



Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.1.2015, 11:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eiwork @ 24.1.2015, 20:27) *
Из СНиПа слов не выкинешь…
Очередной гвоздь в крышку..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...