Требования наличия крышки лотка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Требования наличия крышки лотка |
20.1.2015, 15:12
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42208 |
Добрый день, не могли бы подсказать, если какой нить норматив, который требует наличие крышки у лотка, в котором прокладываются кабели 0,4кВ . Прокладываем внутри помещения под потолком.
Спасибо! |
|
|
|
|
20.1.2015, 17:15
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь о лотке или канале?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.1.2015, 17:24
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42208 |
металлический перфорированный лоток
|
|
|
24.1.2015, 20:27
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 |
Из СНиПа слов не выкинешь…
Согласно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», прокладка проводов и кабелей на лотках и в коробах регламентируется следующими требованиями: 3.19. Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т. п.) должны быть указаны в проекте. 3.20. Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки. 3.21. При скрытых прокладках следует применять глухие короба. 3.22. Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и ответвлениях. |
|
|
|
|
24.1.2015, 20:56
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. если какой нить норматив, который требует наличие крышки у лотка, в котором прокладываются кабели 0,4кВ . Прокладываем внутри помещения под потолком. Лоток не является механической защитой. Это открытая конструкция без крышки. Лоток со съемной крышкой является коробом. Если съемной крышки у короба нет - это глухой короб. Ссылки: 1. п.2.1.10, 2.1.11 ПУЭ 2. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 табл.А.52.3 поз.31 (перф.лоток) |
|
|
27.1.2015, 10:04
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.10.2014 Пользователь №: 42208 |
Спасибо всем!
|
|
|
27.1.2015, 11:53
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|