Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазный счетчик в однофазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Герасим
Требуется смотреть нагрузку по линиям, ввод однофазный, линий - три. Можно ли применить 3х фазный счетчик с расшифровкой по фазам, и каждую фазу повесить на свою линию?
Viktor2004
Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 11:22) *
Требуется смотреть нагрузку по линиям, ввод однофазный, линий - три. Можно ли применить 3х фазный счетчик с расшифровкой по фазам, и каждую фазу повесить на свою линию?


Технически Можно. Главное что бы рабочий ноль у всех линий был хорошо глухозаземлен.

Эээ пардон. Счетчик электронный должен быть, а не индукционный.
Герасим
А что, есть счетчики не требующие нуля для своей работы?
с2н5он
кхм..вроде просил - в одной теме задавайте
Viktor2004
Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 12:26) *
А что, есть счетчики не требующие нуля для своей работы?


В 3-х фазных счетчиках цепи напряжения подключаются по 4-х проводной схеме.
Можно конечно и от вообще разных источников двухпроводные линии подавать, но тогда будьте любезны напряженческие цепи не напрямую подключать, а через измерительный трансформатор напряжения. Тогда выходы этих трансформаторов можно объединить в звезду и уже на счетчик отправить 4-х проводку. Но дешевле в таком случае будет 3 отдельных счетчика купить, ибо измерительные трансы с коэффициентом 1 выйдут дороже.
Герасим
Это к реконструкции проводки не отностится. Да и когда несколько тем - оперативнее люди отвечают
Герасим
Предыдущий пост - ответ С2Н5ОН
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     