Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 9:22
Сообщение #1





Гости






Требуется смотреть нагрузку по линиям, ввод однофазный, линий - три. Можно ли применить 3х фазный счетчик с расшифровкой по фазам, и каждую фазу повесить на свою линию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.12.2014, 10:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 11:22) *
Требуется смотреть нагрузку по линиям, ввод однофазный, линий - три. Можно ли применить 3х фазный счетчик с расшифровкой по фазам, и каждую фазу повесить на свою линию?


Технически Можно. Главное что бы рабочий ноль у всех линий был хорошо глухозаземлен.

Эээ пардон. Счетчик электронный должен быть, а не индукционный.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2014, 10:08


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 10:26
Сообщение #3





Гости






А что, есть счетчики не требующие нуля для своей работы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.12.2014, 11:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23115
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кхм..вроде просил - в одной теме задавайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.12.2014, 11:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Герасим @ 31.12.2014, 12:26) *
А что, есть счетчики не требующие нуля для своей работы?


В 3-х фазных счетчиках цепи напряжения подключаются по 4-х проводной схеме.
Можно конечно и от вообще разных источников двухпроводные линии подавать, но тогда будьте любезны напряженческие цепи не напрямую подключать, а через измерительный трансформатор напряжения. Тогда выходы этих трансформаторов можно объединить в звезду и уже на счетчик отправить 4-х проводку. Но дешевле в таком случае будет 3 отдельных счетчика купить, ибо измерительные трансы с коэффициентом 1 выйдут дороже.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2014, 11:48


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 11:49
Сообщение #6





Гости






Это к реконструкции проводки не отностится. Да и когда несколько тем - оперативнее люди отвечают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Герасим_*
сообщение 31.12.2014, 11:55
Сообщение #7





Гости






Предыдущий пост - ответ С2Н5ОН
Вернуться в начало страницы