Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2016, 9:23)

1)Металлический забор не является искусственным заземлителем, это - естественный заземлитель,
2)который желательно и рекомендуется присоединять к ИСКУССТВЕННОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ,З
3) Забор рано или поздно придётся менять, вот тут-то и может случиться беда, если он был единственным повторным заземлителем.
1) Да.
2)
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств обеспечиваются, выполнение
искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.
1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать
естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.103. Общее сопротивление каждой
ВЛ При этом сопротивление растеканию заземлителя
каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 Ом
**
Смотри все таки повторное нормируется только для ВЛ.
3) Это точно.