Всем здравствуйте. Можно ли использовать в качестве повторного ЗУ ,например, стоящий рядом со щитом ВРУ металлический забор или к примеру металлический лестничный марш ну или другие подобные заземлители, если конечно сечение заземлителей (например металлическая труба забора), соответствует нормам ПУЭ и при замере сопротивление вышеперечисленного ЗУ оказалось в пределах нормы?

Или это категорически запрещено?
Nail
Цитата(Гость major1929 @ 5.12.2014, 17:50) *
Всем здравствуйте. Можно ли использовать в качестве повторного ЗУ ,например, стоящий рядом со щитом ВРУ металлический забор или к примеру металлический лестничный марш ну или другие подобные заземлители, если конечно сечение заземлителей (например металлическая труба забора), соответствует нормам ПУЭ и при замере сопротивление вышеперечисленного ЗУ оказалось в пределах нормы?

Или это категорически запрещено?

Замерь сопротивление ЗУ в зимнее время, если сопротивление будет меньше 30 Ом, смело заземляйся, только металлическая конструкция должна быть сварена, а не на болтах.
Motoblock
Стоп, стоп. ТС спрашивал о величине ПОВТОРНОГО заземления. Насколько мы с вами знаем, величина повторного заземления не нормируется.
haramamburu
Цитата(Motoblock @ 29.5.2015, 12:08) *
Стоп, стоп. ТС спрашивал о величине ПОВТОРНОГО заземления. Насколько мы с вами знаем, величина повторного заземления не нормируется.
при ВЛ - очень даже да.

dimone493
и еще все металлические элементы подстанций, станций и мест где возможна наводка, например воздушные ЛЭП, должны быть связаны с заземлителем, в т.ч. мет. лестницы, заборы и т.п. Я думаю, что станет от этого только лучше. И правильно Вам про сварку посоветовали.
Ваня Иванов
Кто сказал, что сопротивление повторного заземлителя не нормируется? Вот что говорится в ПУЭ (изд.7) гл. 1.7:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Это значит, что независимо от того какой у Вас ввод в жилой дом - однофазный (220 В) или трёхфазный (380 В), сопротивление повторного заземлителя не должно превышать 30 Ом В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

Металлический забор не является искусственным заземлителем, это - естественный заземлитель, который желательно и рекомендуется присоединять к ИСКУССТВЕННОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, которое может гарантированно обеспечивать соблюдение всех требований ПУЭ. Забор рано или поздно придётся менять, вот тут-то и может случиться беда, если он был единственным повторным заземлителем.
Nail
Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2016, 9:23) *
1)Металлический забор не является искусственным заземлителем, это - естественный заземлитель,
2)который желательно и рекомендуется присоединять к ИСКУССТВЕННОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ,З
3) Забор рано или поздно придётся менять, вот тут-то и может случиться беда, если он был единственным повторным заземлителем.

1) Да.
2) 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств обеспечиваются, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно.

1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
1.7.103. Общее сопротивление каждой ВЛ При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 Ом

**
Смотри все таки повторное нормируется только для ВЛ.


3) Это точно.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 23.5.2016, 9:23) *
Вот что говорится в ПУЭ

Ваня, о ВЛ уже было год назад в п.4