Всем здравствуйте. Можно ли использовать в качестве повторного ЗУ ,например, стоящий рядом со щитом ВРУ металлический забор или к примеру металлический лестничный марш ну или другие подобные заземлители, если конечно сечение заземлителей (например металлическая труба забора), соответствует нормам ПУЭ и при замере сопротивление вышеперечисленного ЗУ оказалось в пределах нормы?
Или это категорически запрещено? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Всем здравствуйте. Можно ли использовать в качестве повторного ЗУ ,например, стоящий рядом со щитом ВРУ металлический забор или к примеру металлический лестничный марш ну или другие подобные заземлители, если конечно сечение заземлителей (например металлическая труба забора), соответствует нормам ПУЭ и при замере сопротивление вышеперечисленного ЗУ оказалось в пределах нормы? Или это категорически запрещено? Замерь сопротивление ЗУ в зимнее время, если сопротивление будет меньше 30 Ом, смело заземляйся, только металлическая конструкция должна быть сварена, а не на болтах. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Стоп, стоп. ТС спрашивал о величине ПОВТОРНОГО заземления. Насколько мы с вами знаем, величина повторного заземления не нормируется.
Сообщение отредактировал Motoblock - 29.5.2015, 12:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Стоп, стоп. ТС спрашивал о величине ПОВТОРНОГО заземления. Насколько мы с вами знаем, величина повторного заземления не нормируется. при ВЛ - очень даже да.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
и еще все металлические элементы подстанций, станций и мест где возможна наводка, например воздушные ЛЭП, должны быть связаны с заземлителем, в т.ч. мет. лестницы, заборы и т.п. Я думаю, что станет от этого только лучше. И правильно Вам про сварку посоветовали.
-------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3979 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Кто сказал, что сопротивление повторного заземлителя не нормируется? Вот что говорится в ПУЭ (изд.7) гл. 1.7:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Это значит, что независимо от того какой у Вас ввод в жилой дом - однофазный (220 В) или трёхфазный (380 В), сопротивление повторного заземлителя не должно превышать 30 Ом В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. Металлический забор не является искусственным заземлителем, это - естественный заземлитель, который желательно и рекомендуется присоединять к ИСКУССТВЕННОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ, которое может гарантированно обеспечивать соблюдение всех требований ПУЭ. Забор рано или поздно придётся менять, вот тут-то и может случиться беда, если он был единственным повторным заземлителем. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Металлический забор не является искусственным заземлителем, это - естественный заземлитель, 2)который желательно и рекомендуется присоединять к ИСКУССТВЕННОМУ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ УСТРОЙСТВУ,З 3) Забор рано или поздно придётся менять, вот тут-то и может случиться беда, если он был единственным повторным заземлителем. 1) Да. 2) 1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств обеспечиваются, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. 1.7.61. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. 1.7.103. Общее сопротивление каждой ВЛ При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 30 Ом ** Смотри все таки повторное нормируется только для ВЛ. 3) Это точно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |