Счётчик и автомат на 32А стоит на улице на столбе, за территорией участка. Ввод от этого щитка выполнен под землёй в пластмассовой
трубе проводом ВВГ нг 4 на 2.5 мм. В дом заходит 3 фазы и ноль. Электрики предложили собрать вот такой щит для дома.
Прошу посмотреть и проверить на ошибки, а так же правильно ли распределены фазы по нагрузке в доме.
В доме проводка в кабельных каналах. На розетки 3х2,5, на свет 2х1,5.
Около дома сделан заземляющий контур. Пока это 3 штыря вбитых в землю на расстоянии 40 см друг от друга и соединённых между собой таким же штырём при помощи сварки. Как я понимаю, что это очень плохой вариант и будет всё переделоваться следующим летом.
Как я понимаю, что при такой схеме щитка, нужно будет покупать щиток на 36 модулей. Это правильно?
Ещё несколько вопросов. В некоторых статьях в интернете пишется, что нельзя применять дифавтомат в цепи, если в неё включаются
компьютеры, так как происходит много ложных срабатываний этого дифавтомата. Ваше мнение на этот счёт.
В интернете прочитал, что на свет нужно прокладывать кабель 3х1,5 а не 2х1,5. Не понимаю зачем это нужно. Если не затруднит
обьясните пожалуйста.