Всем доброго времени суток! Собственно вопрос №1 в названии темы. Можно ли так делать, и если можно есть какие-либо специфические условия?(например, что-то типа "перегородки", чтобы фактически разделить начинку шкафа на 2 части)
А ситуация такая: место под установку только одного напольного щита (нифига нету места). 2 категории (1-я и 1-я особая). Щит питается от 3-х вводов (завожу 3 кабеля-2 от разных РП, третий от ДГУ через ИБП). 4 секции: 2 секции с АВР для питания 1-й категории (в нормальном режиме разомкнуты, питаются от разных РП, при пропадании напр на одном вводе секции объединяются и питаются от одного ввода); ещё 2 секции для питания 1-й особой категории, также с АВР, но дополнительно питается от ДГУ (в этой цепи присутствует также ИБП).
Вопрос №2. Если нельзя делать так, то можно ли сделать 2 щита один над другим и запитать шлейфом, вообще можно ли несколько щитов запитывать шлейфом?