Всем доброго времени суток! Собственно вопрос №1 в названии темы. Можно ли так делать, и если можно есть какие-либо специфические условия?(например, что-то типа "перегородки", чтобы фактически разделить начинку шкафа на 2 части)
А ситуация такая: место под установку только одного напольного щита (нифига нету места). 2 категории (1-я и 1-я особая). Щит питается от 3-х вводов (завожу 3 кабеля-2 от разных РП, третий от ДГУ через ИБП). 4 секции: 2 секции с АВР для питания 1-й категории (в нормальном режиме разомкнуты, питаются от разных РП, при пропадании напр на одном вводе секции объединяются и питаются от одного ввода); ещё 2 секции для питания 1-й особой категории, также с АВР, но дополнительно питается от ДГУ (в этой цепи присутствует также ИБП). Вопрос №2. Если нельзя делать так, то можно ли сделать 2 щита один над другим и запитать шлейфом, вообще можно ли несколько щитов запитывать шлейфом? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
По топологии схемы электроснабжения могут быть магистральные, радиальные и смешанные. Если вводное устройство без переключателя на вводе, то запитка шкафа ППЗ до ввода по сути является магистральной схемой снабжения. В шкафу между взаиморезервируемыми кабелями должны быть установлены перегородки. На пожарку должен быть свой щит, так что устанавливать 2 щита придется в любом случае. Еще посмотрите п.7.9 СП 31-110-2003 возможно проще сделать все по 1 и выделить 1 особую.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
По топологии схемы электроснабжения могут быть магистральные, радиальные и смешанные. Если вводное устройство без переключателя на вводе, то запитка шкафа ППЗ до ввода по сути является магистральной схемой снабжения. В шкафу между взаиморезервируемыми кабелями должны быть установлены перегородки. На пожарку должен быть свой щит, так что устанавливать 2 щита придется в любом случае. Еще посмотрите п.7.9 СП 31-110-2003 возможно проще сделать все по 1 и выделить 1 особую. Питание пожарки на данный момент не рассматриваю. Схему сети (условно накидал) для понимания вопроса скидываю. Вводной щит здания не затрагиваю. по СП-именно так и сделал, все нагрузки отнёс к потребителям 1-й категории, из них выделил первую особую. Решил всё сделать в одном шкафу. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
АВР можно делать и централизованный. Т.е. резервирование линии питания по зданию не обязательно, но возможно. Если принято решение делать децентрализовано, то оба варианта имеют право быть.
По поводу схемы питания 1 особой. Мне кажется это слишком мудрено. Возмите одно питание от одной из секций 1 категории и авр сделайте между этой секцией и генератором. Но мне кажется, что децентрализованная схема очень сложна. Придется собирать данные о наличии напряжений на всех вводах щитов, чтобы если хоть в одном пропадет, то включать дизель. В таком случае удобней питать по магистральной схеме - меньше количесво контролируемых линий - если вырубается один ввод на РЩ, то значит его нет на всех РЩ. И ИБП на 1 особую ставить надо не на разрыв дизеля, а после АВР на 1 особую и до распределения это йсамой особой. По вашей схеме ИБП стоит на дежурстве, но при этом на вход ему ничего не приходит, пока выключен генератор. Он так разрядится совсем. Может подойдет как-то так https://drive.google.com/file/d/0B1Qbg_rrZF...iew?usp=sharing При этом в РЩ никаких авров не ставить. Сообщение отредактировал Pantryk - 15.10.2014, 11:59 |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Благодарю за советы! По ИБП согласен, не так как надо сделал. Ранее проект делал был шкаф с АВР-потом ИБП-потом шкаф распределительный. ИБП нужно для питания нагрузки в период запуска ДГР. А ссылку открыть не могу, админ не даёт))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Мне админ не дает открывать все расширенные формы - ЛС вам я не могу написать. Если модератор захочет исправить и выложить в виде картики, мы будем ему признательны, но если не захочет, то тогда вечером из дома отредактирую.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
И всё-таки, не рассматривая схемы в сообщениях выше, можно ли завести в щит например 2 кабеля к 2-м секциям питающие одну категорию ЭП, и в этот же щит завести ещё один кабель для организации шины, с которой будут питаться потребители другой категории?
Т.е. можно ли в одном щите/шкафу размещать шины для питания приёмников разных категорий? PS: от этой идеи на данном объекте отказался, интересует гипотетическая возможность))) Здравый смысл говорит что нельзя, но прямого запрета в НТД не нашёл. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |